装修施工中,有很多地方,乍一看似乎没什么问题,挺符合施工规范的。然后,有经验的老法师却常常可以从这些看似正确的现场中找出关键的问题。下面我们就来学习下如何练就这种查看施工质量的“火眼金睛”。
1、 电线管线
这是智能布线系统的排线现场,初看起来,各管线都排得挺整齐的,没有问题,事实真的如此吗?
林监理提醒:智能布线系统的安装必须规范,每根线之间都应该隔离保护起来,这样才能避免将来使用时不会产生信号干扰甚至短路的问题。
这根电线管线初看起来横平竖直,还挑不出毛病来,然而,电线被弯这样子,电线还能进退自如吗 ?
林监理提醒:电线保护管煨弯时,加热不均匀就会出现扁、裂、凹等现象,工人施工要按规范操作。2、 排水管道
这3根水管排得很直,也用规定的铜线固定好了,然而,你能看出什么毛病吗?
林监理提醒:水管的铺设应遵循左热右冷、横平竖直的原则。冷热水管之间应当有足够的间隙,以防止热水管受热后热量的散发。3、 地板安装
实木龙骨铺设好了,铺设的相当整齐,看似没有问题,然而有经验的监理却发现了两个严重问题:1、龙骨两端直接顶到墙壁上,结合处没有一点缝隙;2、龙骨间的间距过大,实木地板安装后受力不均匀,容易凹陷。
林监理提醒:龙骨铺设和地板铺设一样,都要在两端留出约8毫米左右的空袭,才能保证其受潮后不会起拱;每根龙骨间的间距应不宜大于30厘米,即大人脚掌的长度,才能保证地板受力均匀。4、 卫浴间防水
工人只是将就着在马桶周围铺上了些棉絮,没有作防水处理。
林监理提醒:卫浴间最容易漏水的地方就是排污管和落水管周围,一定要督促工人在管口四周打上密封胶并做好防水措施,才能防患于未然。5、 开关安装
装修好的儿童房的开关,看似没有都很正常,没有问题。然而,由于日后是孩子居住,开关位置太低容易被小孩触摸到,且没有采取真正安全的儿童开关。这可是严重的安全隐患。
林监理提醒:小孩子十分好动,常喜欢用手触摸四周,为保证安全,大家要在上面加装插座防溅盒,即能确保安全。