X.25连接的Troubleshooting

王朝other·作者佚名  2008-05-19
窄屏简体版  字體: |||超大  

确定两个X.25端口连接上.MODEM状态:若线路已连通,MODEM的CD灯和RD灯应该亮,表示X.25交换机有数据发送过来. 我们也可以用pad 本地或对方的X.121地址,若能pad过去,说明行X.25网链路层通.Router#pad 28050103(对方的X.121地址)用show interface serial命令.若serial is down,line protocol is down请检查路由器与MODEM连接线缆,换另外串口重试.

若serial is up,但line protocol is down.请与电信局联系,检查LAPB参数是否匹配.

若serial is up,line protocol is up.但ping对方广域网口不通.

用show running-config查看串口是否作了x25 map ip设置.

X.25设置中,最大虚电路数值是否超过了申请的值.

若对方连接的不是路由器,而是一块X.25网卡(以博达卡为例)

环境:

知识:博达X.25卡上

#cd /etc/x.25

#vi x25.profile (网卡参数设定文件)

LOCADDR 28050103 (本地X.25端口X.121地址)

VC 16

IVC 0 (呼入VC数)

OVC 0 (呼出VC数)

PVC 0 (永久VC数)

X25TIMEOUT 60 (拆链时间)

故,SVC=VC-IVC-OVC-PVC.

#x25reset (重启X.25网卡)

#x25link (监控当前状态信息)

#vi x25.addr (地址对应文件,IP层能互相通信,要把X.121地址与IP地址对应起来)

130.132.128.4 28050104 SVC 0

130.132.128.3 28050103 SVC 0

#cd /etc

#vi tcp 加上

ifconfig x25 130.132.128.3 -arp network 255.255.0.0

一般X.25连接出现问题都是一方的IP地址与X.121地址之间映射没有设定.

 
 
 