利用snmpget自动捕获路由器温度并告警

王朝other·作者佚名  2008-05-19
窄屏简体版  字體: |||超大  

Dec 03,2002

同事管理的路由器cisco gsr上有一块板子总是出现温度告警,导致路由器死机(嘿嘿,cisco的东东,没法讲 ;) )

开始想的是利用路由器的trap,但是发现这个不方便,不能指定超出多少度再告警。

干脆在solaris利用free的net-snmp来自动捕获路由器的板子温度,当温度超出指定值时(此处定义为60度),自动调用solaris上的播放器,播放鸡叫声(嘿嘿,让俺想起半夜鸡叫)

ciscoEnvMonMib的oid是1.3.6.1.4.1.9.9.13,

ciscoEnvMonTemperatureStatusValue对应的oid是1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3

再找到板子对应的7

ok,.1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.7 is what we needed!

呵呵,主要工作完成了,写个脚本,让系统自动来做这件事情吧,:)

zhangli# more gsr.sh

#!/bin/sh

t=1

while [ ¥t -gt 0 ]

do

X=`/bin/snmpget -c omithere ip.of.target.gsr .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.7│ /usr/xpg4/bin/awk \'{print ¥4}\' `

if [ ¥X -gt 60 ]

then

cd /usr/dt/bin/;./sdtaudio -p /usr/demo/SOUND/sounds/rooster.au

echo ¥X/var/grs/log

sleep 54

fi

done

完成,系统如果探测到路由器的板子温度超过60度,会每隔54秒发出一声雄壮的公鸡叫,呵呵

 
 
 