1. 连接设备 3

1.1. 从CONSOLE连接 3

1.2. 远程TELNET连接 6

2. 基本信息配置 6

2.1. 配置机器名、TELNET、密码 6

2.2. 配置SNMP网管串 6

3. 冗余及系统高可用性配置 7

3.1. 同步SUPERVISOR ENGINE配置 7

3.2. 查看SUPERVISOR ENGINE冗余 9

3.3. 向冗余SUPERVISOR ENGINE拷贝IOS文件 11

4. 端口设置 11

4.1. 基本设置 11

4.2. 配置三层端口 12

5. 配置二层端口 13

5.1. 配置TRUNK: 13

6. 配置HSRP 15

6.1. 配置二层普通交换接口 15

6.2. 清除二层接口配置 16

7. 配置VLAN 16

8. 动态路由协议--OSPF配置 18

8.1. 启用OSPF动态路由协议 18

8.2. 定义参与OSPF的子网 18

8.3. OSPF区域间的路由信息汇总 19

8.4. 配置密码验证 19

8.5. 设置产生缺省路由 19

9. 交换机维护 20

9.1. 交换机IOS保存和升级 20

9.2. 交换机密码恢复 21

1. 连接设备

1.1. 从console连接

第一次对6000交换机进行配置,必须从console进入。

首先先将机器上架,按要求接好电源,然后用随机附带的Console线和转接头将交换机的console口与PC的串口相联,如下:

Com口设置如下:

? 9600 baud

? 8 data bits

? No parity

? 2 stop bits

检查电源无误后,开电,可能会出现类似下面的显示,按黑粗体字回答:

System Bootstrap, Version 6.1(2)

Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

rommon 1 boot slot0:c6sup22-jsv-mz.121-5c.EX.bin

Self decompressing the image : #################################################

###############################################################################

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2 Software (C6MSFC2-BOOT-M), Version 12.1(3a)E4, EARLY DEPLOYMENT R

ELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 14-Oct-00 05:33 by eaarmas

Image text-base: 0x30008980, data-base: 0x303B6000

cisco Cat6k-MSFC2 (R7000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.

Processor board ID SAD04430J9K

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial dialog? [yes]: no

回答:NO,进入手工配置,在router下,输入enable

回车,进入全局模式

1.2. 远程telnet连接

当完成交换机配置,并起给交换机配置了管理地址,就可以直接采用远程telnet登陆进入交换机了,但是必须先配置line vty的密码和enable密码才能允许远程登陆。

2. 基本信息配置

2.1. 配置机器名、telnet、密码

1. 在全局模式下,用conf t,进入配置模式,进行以下的配置:

管理方面的配置:

service timestamps debug datetime localtime

service timestamps log datetime localtime

service password-encryption

hostname xxxx

enable secret

0 xxxxx

line vty 0 4

exec-timeout 30 0

password 0

xxxx

login

2.2. 配置snmp网管串

conf t

snmp-server community xxxxxx ro(只读)

snmp-server community xxxxxx rw(读写)

3. 冗余及系统高可用性配置

6000系列支持双supervisor engines或加强的高可用系统(EHSA),允许第二块supervisor engines处于standby模式或EHSA状态,在主用supervisor engines有问题时进行切换(切换过程中会照成网络的暂时中断),

当交换机加电后,EHSA会缺省地在二supervisor engine上运行(slot 1 or 2), 其中之一会成为活动的。

注意:二块supervisor engine必须有一致的IOS,内存等。

3.1. 同步Supervisor Engine配置

在正常的操作过程中,初始配置(startup-config)及config-registers配置缺省会在二supervisor engines之间同步. 发生切换后,新的活动supervisor engine会运行当前的配置。

可按以下的步骤手工同步二块supervisor engines:

命令 目的

Step 1

Router(config)# redundancy 进入冗余配置模式

Step 2

Router(config-r)# main-cpu 进入main-cpu配置模式

Step 3

Router(config-r-mc)# auto-sync {startup-config | config-register | bootvar | standard} 同步配置参数,有startup-config, config-register,bootvar,standard

Step 4

Router(config-r-mc)# end 退回全局模式

Step 5

Router# copy running-config startup-config 保存配置

注意

auto-sync standard命令不同步boot variables.

配置如下:

Router(config)# redundancy

Router(config-r)# main-cpu

Router(config-r-mc)# auto-sync standard

Router(config-r-mc)# auto-sync bootvar

Router(config-r-mc)# end

Router# copy running-config startup-config

注意

手工同步某参数后,会使原缺省的同步特征

3.2. 查看Supervisor Engine冗余

Command

Purpose

Router# show module all

Display the redundancy configuration.

如下

Router# show module all

Mod Ports Card Type

Model

Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1

2

Catalyst 6000 supervisor 2 (Standby)

WS-X6K-SUP2-2GE

SAD04450LEU

2

2

Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)

WS-X6K-SUP2-2GE

SAD04160FSR

3

48

SFM-capable 48-port 10/100 Mbps RJ45

WS-X6548-RJ-45

SAD050105Y0

4

48

SFM-capable 48-port 10/100 Mbps RJ45

WS-X6548-RJ-45

SAD0440799G

5

16

SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX

SAD05030P0W

7

0

Switching Fabric Module-136 (Active)

WS-X6500-SFM2

SAD04440663

8

0

Switching Fabric Module-136 (Standby)

WS-X6500-SFM2

SAD04510at4

9

16

Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC

WS-X6816-GBIC

SAD044904N7

11

16

Mod MAC addresses

Hw

Fw

Sw

Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1

0001.6461.38a8 to 0001.6461.38a9

1.1

Unknown

6.2(0.106)

Ok

2

0040.0b14.03e2 to 0040.0b14.03e3

0.220 6.1(2)

6.2(0.106)

Ok

3

0001.6441.47f0 to 0001.6441.481f

0.303 6.1(3)

6.2(0.106)

Ok

4

0002.b9ff.e8d0 to 0002.b9ff.e8ff

0.204 6.1(3)

6.2(0.106)

Ok

5

0001.64f8.3330 to 0001.64f8.333f

0.201 6.1(2)

6.2(0.106)

Ok

7

0040.0bff.0000 to 0040.0bff.0000

0.107 6.1(3)

6.2(0.106)

Ok

8

0040.0bff.0000 to 0040.0bff.0000

0.203 6.1(3)

6.2(0.106)

Ok

9

0002.fc90.0888 to 0002.fc90.0897

0.302 12.1(4r)

12.1(nightly Ok

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有