早上刚上班,公司接待员就对我说,有客户打电话找了我好几次了,急忙要来电话给客户回电,说上不了网了,我问什么时候的事情,说早上上班就上不去网了,昨天还好好的。明白了,我先测试一下,赶紧打开电脑ping对方路由的ip地址,哦,果真没有响应。我让他ping内网网关,也不行。看来我的亲自跑一趟了!
客户的网络拓扑很简单,一个华为Quidway 1602路由器,然后接着一台8+1口的中心交换机,然后到下面6个24口交换机,然后就是终端,2M的数据专线。
首先我在终端ping其他终端,除财务部门终端(用了vlan功能)其他的没有问题,看来交换机之间的通讯没有问题,好了现在就剩下路由了,找个物业治理人员打开了线井,
路由竟然没有电,但明明线井中有电呀,而且路由的开关是开着的,检查了一下变压器,有电,坏了,路由坏了。将路由拿下来,拆开仔细察看电源部分,发现大小两个电容,大电容正常,小电容似乎有点软,不会是小电容(35v 470uf)坏了吧。
找到原因,开始工作吧,买来电容,将原来的小电容焊掉,然后将新买来的电容焊上。接上电源,打开路由开关,正常启动,
OK。挂上线井,开始测试,看看有没有其他的问题。PING WWW.SINA.COM.CN -T,发现数据丢包很严重,以至于几分钟以后网络不通,路由重启动,现象一样,丢包以后彻底不通。怎么回事?
分析有三种可能一种是线路问题,二是系统有病毒,三是路由器问题。首先看第一种情况,幸亏我们在作这个工程时候,从路由到中心交换机走了两条线,其中一条是备用,换上备用线问题依旧(线路问题暂时排除)。第二种情况:病毒,因为前一段比较流行的Nimda“尼姆达”和网络蠕虫I-WORM/Sircam病毒轻易造成网络诸塞,好在有台Linux服务器,我们将其他windows操作系统的电脑暂时关闭,测试还是不行,病毒的可能性也排除。只剩下最后了,路由器本身,丢包,可能是路由器内存的问题。到我们办公室找了一款16M的路由内存,安上测试,一切ok。
事后知道,客户大楼更换电路测试,多次短时间更换电路造成路由损坏。没有办法,以后还要去人家大楼施工,忍了吧。