问题: 可以从两个不同的电源给Cisco 7500的两个电源供电吗?
解答: 从不同的两个电源为电源供电存在一定的问题。显然,应该注重不同接地点之间的差异问题。
建议将中性点到地线的发电机侧线盘和中性点到地线的设备侧的线盘连接起来。这样可以消除上述的潜在差异,至少可以将这种差异减少到可接受的程度。
我们从未试验过非固定式供电电源,因为我们的设备是符合“国家电器法规”的,该法规规定不容许这样供电。假如中性点—地线中间的线盘处理不当,会产生如下的后果:轻则系统会产生莫名其妙的挂起死机,重则由于不同的地线系统而引起火灾。备份电源的功率越大(如几百千瓦),后果越严重。
问题:为什么Cisco7513中电源的负载分担不是按照50/50分配的?
解答: 电源的负载分担不是按照50/50分配的,而是介于40/60和50/50之间。例如:
PS1+5V 实测电流51.76A(容量200A)
PS1+12V 实测电流1.92A(容量35A)
PS1-12V 实测电流0.04A(容量3A)
PS1输出为285W
PS2+5V 实测电流60.39A(容量200A)
PS2+12V 实测电流2.61A(容量35A)
PS2-12V 实测电流0.02A(容量3A)
PS2输出为337W
所以整个电源为285W+337W=622W
PS1:285/622=0.45-->45/55
这个情况属于正常范围。
问题:为什么我的Cisco7507报告“PS1输出为0W”?
解答: Cisco7507不报告消耗的电流数值(安培),所以无法计算出消耗的功率值。它只报告每条总线的电压。.
Cisco7513能够报告电流值和功率值。
问题:Cisco7500直流电源要求的最小断路器是多少?
解答: Cisco7513的断路器至少提供40 Amps电流,Cisco7507至少提供24 Amps。
在安装断路器时还应根据实际情况,提供一定的富余量:
Cisco7513 断路器为 50Amps
Cisco7505 断路器为 30Amps
这些数值是根据最小输入电压为-40.5 VDC而设定的。每个系统都有可选的冗余电源。每个电源应连接到不同的断路器以备冗余之用。
切记,断路器并不是用来保护系统的,而是用来保护机房的。
问题:该怎样实施在线插拔(OIR)?
解答: 安全的做法是将路由器关机后进行任何的硬件更换。假如需要进行在线插拔,应遵照下列建议,假如没有按照正确的方法实施,系统将报告错误信息。
强烈建议一次只进行一块接口板的在线插拔。
必须容许系统在进行在线插拔之前利用一定的时间处理正在进行的程序。在系统进行认证之前打断系统的序列,会引起系统检测到虚假硬件错误。
插入板卡时要果断、快速,但不要用力过猛。
确认适用板卡侧端的塑料卡子固定好。
在线插拔期间收到CPUHOG或在之后收到LONGSTALL信息,请不要理会。
VIP卡和其他接口卡支持在线插拔,但是接口适配器不支持。
在成功进行在线插拔之后,不必进行系统重启。
系统配置不支持在没有PA卡的情况下,插入VIP卡。每个接口处理器槽位必须插入插板(接口处理板的托架),以起到防尘和通风的作用。
注重: Cisco7505(或Cisco7505-MX)或Cisco7513(或Cisco7513-MX)路由器在启用高系统可用性(HAS)功能时,在每个CyBus中在线插拔任何接口处理板,会引起系统总线错误,备用RSP2重起,或引起处理器内存校验错误。配置RSP4或RSP8的系统不会出现此类错误。
问题:在线插拔时会出现什么现象?
解答:在插入VIP2时,VIP通电并启动预备安装VIP内核代码。同时,VIP给PA卡加电,进行系统自检。
VIP内核代码下载后,VIP会检测出有那些PA卡。VIP计算出共享和动态内存的大小,并和RSP卡通信以便决定为PA卡加载那些功能。
问题:插入没有PA(端口适配器)卡的VIP会出现什么情况?
解答: 系统不支持没有PA卡的VIP卡。非常轻易理解这样的配置是无用的。并且,会严重影响路由器的稳定性。插入没有PA卡的VIP卡会引起系统不断崩溃,严重影响RSP板和其他VIP卡之间的通信。
典型的副作用为:其他工作良好的VIP卡会出现“VIP控制器内存大小:不详”错误。RSP板不能自行恢复。拔出有问题的VIP卡后重启,系统恢复正常。
问题:为什么一些VIP崩溃后会丢失部分系统配置?
解答: VIP崩溃后,RSP板不能再启动VIP卡了。可和VIP卡的硬件错误联系起来(RSP板将其设为“失效分析队列”状态)。因为VIP卡已失效,所以所有其上的物理接口对于RSP板来说已不存在。他们相关的配置在运行的配置中消失,使用“ show interfaces ”指令也无法查到。假如某个虚拟端口在使用失效的物理端口也将受到影响。
最好安全地保存一份备份配置。更换VIP卡后,可将事先备份过的或手工调整过的启动配置复制到运行配置中。
问题:怎样查找Cisco7500机箱的序列号?
解答: Cisco IOS®)软件版本12.0(13)S和12.0(13)SC及以后的版本中将支持 show rsp chassis 指令。
Router>show rsp chassis
Backplane NVRAM(ver 1) contents:
Chassis model: 0x01
Chassis S/N: 50014400
MAC base: 0060.5C51.1A00
MAC block size: 1024
RMA failure: 0
RMA number: 0
Manufactured Date: 96 12 10
Router>
问题:什么是Cisco7513的“风扇调节指数”?
解答: 7513中RSP可以根据检测到的温度调整风扇速度。“风扇调节指数”为RSP调整风扇速度的指示(1%为最小,100%为最大)。