一、 问题的提出
由于各种原因,电信行业运营商网上运行的动力环境集中监控系统(以下简称:监控系统)经常不只一个厂家的系统,而且一般各厂家的系统都根据自己的硬件系统,开发了不同的应用软件。不同厂家的系统不能简单的共享数据与操作、治理平台,不便于集中维护与治理。目前,只有中国移动公司出台并执行了不同厂家的监控系统互联规范,即:A、B接口规范,其中:“A接口互联”是从底端SU互联,成本较高,需要增加协议处理硬件和电脑,施工面积大,周期长;“B接口互联”是从监控站SS互联,只需要增加电脑和软件,成本较低,施工面积小、难度小、周期短。
不管哪种互联方式,都需要接入和接出厂家的系统处于稳定运行状态,系统的互联只能实现集中监控与集中治理,不能解决任何一方系统自身的问题。要解决系统自身的问题,只能通过系统改造、升级或替换。
经过几年的测试、试点与运行,中国移动、中国联通、中国网通、中国电信都不同程度地以这样两种方式进行了监控系统的互联,效果尚可。
二、 互联方案描述
按中国移动A、B接口的规范,两个厂家动力环境监控系统的互联,一般按如下方式进行:
(一)、数据部分:
现具备两种互联方案,即:底端接入方案(A接口)与系统接入方案(B接口)。为准确定义两种方案的实质差别,可参照下图进行理解。
图1、动力环境监控系统组织结构图
1.底端接入方案(A接口)
图2、底端接入方案原理图
QQread.com
推出Windows2003教程
win2003安装介绍
win2003网络优化
win2003使用技巧
win2003系统故障
服务器配置
专家答疑
更多的请看:http://www.qqread.com/windows/2003/index.Html
底端互联方案的实质,就是接入厂家通过协议转换设备,将接出厂家SU的A接口协议转换为接入厂家SU的A接口协议,之后由接入厂家的SS进行接入。具体操作时方式如下:
A、 通过增加智能协议处理设备,把被接入厂家的采集器、智能协议处理设备都当做智能设备(如:智能电源)对待;
B、 被接入厂家的SU、SS各级电脑的软件都替换成接入厂家的软件,当电脑需要更新时,同时要更新电脑和操作系统平台;
C、 从被接入厂家的采集器往前端的传感器、变送器保持不变,施工走线除了新增加的部分也不改变,但碰到老的采集器、传感器、变送器有损坏时,优先考虑替换原厂家的相应型号的产品,不能找到原厂替换品时,也可采用接入厂家的同类、同等/或更高 性能的产品替换;
D、 值班界面:系统整合后,值班人员只需要熟悉接入厂家的软件界面,享受接入厂家软件提供的全部功能;
E、 后期维护界面:一般是谁提供的硬件和软件依然由谁负责。但具体操作时需要客户、接入、接出三方协调。
2、 系统接入方案 (B接口)
接入厂家
CSC
系统互联方案的实质就是厂家1的CSC通过B接口对厂家2的SS进行接入。
图3、系统接入方案原理图
具体操作时方式如下:
A、 通过软件的方式进行2个厂家监控系统的互联,接入的位置在被接入厂家的SS级,需要另外为每个被接入的SS增加一台电脑,用于系统互联;
B、 SS级运行被接入厂家的应用软件,CSC运行接入厂家的应用软件;
C、 从被接入厂家的SS级到SU级的各级硬件、软件设备保持不变,无须进行SU级的施工走线(系统有故障、需要维护除外),碰到老系统的采集器、传感器、变送器有损坏时,优先考虑替换原厂家的相应型号的产品,不能找到原厂替换品时,也可采用接入厂家的同类、同等/或更高性能的产品替换,但替换后的部分不再接到被接入厂家SS,而是逐步改接到接入厂家的SS中。
D、 值班界面:系统整合后,值班人员需要熟悉2个厂家的软件界面。SS级可能有2个厂家的软件呈现/界面,但CSC级只有接入厂家的呈现/界面。
E、 后期维护界面:一般是谁提供的硬件和软件依然由谁负责。但具体操作时需要客户、接入、接出三方协调。
(二)、图像部分:
由于目前业内无互联标准,各厂家的图像编解码技术和格式标准存在很大差异,而且早期出现的“硬件编码、硬件解码”的图像系统,如:2M图像系统、会议电视系统等,与后期才出现的ip图像系统(一般为“硬件编码、软件解码”,也有部分为“软件编码、软件解码”)难以进行平台统一。因此,目前尚无成熟的图像系统互联解决方案。建议:通过图像远程终端的方式,将不同厂家的图像监控系统集中到一个统一的监控中心进行治理,但各厂家的系统相互独立并行运行,各司其职。
(三)、两种接入方式比较
QQread.com
推出Windows2003教程
win2003安装介绍
win2003网络优化
win2003使用技巧
win2003系统故障
服务器配置
专家答疑
更多的请看:http://www.qqread.com/windows/2003/index.html
三、 艾默生公司历史接入接出情况
艾默生公司作为动力环境集中监控系统行业的领头羊,先后为通信行业各大运营商解决了系统的各类互联问题,为行业厂家向客户提供了一个统一的平台。主要实例有:上海长途局、山东联通、西安电信、四川德阳电信、深圳电信、福建电信、广西移动、江苏泰州电信、云南移动(8个SS)、湖南网通、浙江宁波电信、河北承德和邯郸网通、河北石家庄网通、河南移动、江西移动、绍兴移动、九江移动、江苏扬州电信、江苏常州移动
附:监控系统接入联调实施办法
1、目的
为保证顺利的开展互联多厂家监控系统。
2、基本条件
在满足如下条件时,接入方可启动系统互联工作:
(1)参与互联的监控系统运行正常,系统为二级结构,已通过需方初验。
(2)互联厂家的接口软件先自行测试,向需方提供测试报告并通过。
(3)在需方协调下,互联厂家必须各派1~2名技术人员到现场参与联调工作。
3、工作责任
双(或多)方工程技术人员到达现场后,首先做好联调预备工作。在联调过程中,双(或多)方应积极配合,共同完成监控系统互联。需方负责总协调,如发生纠纷,则由需方协调处理。
4、联调启动及结束时间
(1)联调开始:在第2条基本条件具备的情况下,可启动系统互联工作。
双方进场时间,由双方厂家协商,需方负责协调。多方互联时,进场时间由接入方根据进展与各个被接入方进行协调,并与需方商议。
(2)联调说明:假如由于非凡原因(如对方厂家软件存在问题,迟迟未能到达现场等),导致联调启动后进展缓慢或无法联调,只能中断联调。再次进场时间由厂家与需方共同商议解决。
(3)联调结束:联调成功后,并在接入方认可被接入方系统的前提下,方能结束调试。
5、验收标准
两(或多)厂家的监控按照接口协议联调成功后,由需方主持进行验收工作。两(或多)厂家应保证现场有技术人员在场。