一、厂商简介:
Dintek作为专业结构化布线产品制造商,成立于1990年,总部设在台湾。1992年获美国UL WIRING HARNESS认证;1993年起为适应国内电脑普及化趋势,开始提供DINTEK全系列网络配线器材及光纤产品,以促进工厂及办公室 自动化;1995年,DINTEK布线产品以优良的国际品质和服务获ISO9002认证;同年 ,进入中国大陆市场,并成立北京鼎志公司;至今更成立了欧洲及韩国分公司。 DINTEK现面向全球用户,全面提供五类、超五类结构化布线系统、光纤网络产品,及各种布线工具和测试仪,并承诺15年系统质量保证。
二、成功案例:
国家统计局
天津商学院
山东三联集团大厦智能化工程
重庆中科信证券
济南军区司令部
吉林省科委
山东省百灵网工程
东北大学
..................
三、解决方案:
产品介绍:目前,DINTEK在全球全面提供五类、超五类结构化布线系统、光纤网络产品,及各种布线工具和测试仪。UTP类品种齐全,包括跳接线、双绞线、面板、信息模块、配线架、理线槽、机柜等全线产品;光纤类以收发器、藕合器、接线箱、光纤接头等产品为主;工具产品套装组合,测试仪系列产品能为您的工程检测提供最大的方便。
1、技术规范
A、设计及安装标准
a1.直接客户提供的图纸资料以及技术要求文件
a2.国际布线标准ISO/IEC 11801
a3.EIA/TIA 568 , EIA/TIA 569国际商务建筑布线标准集
EIA/TIA-568 民用建筑线缆标准
EIA/TIA-569 民用建筑通信通道和空间标准
EIA/TIA-606 民用建筑线缆标签标准
TGJ-T16-92 民用建筑电气设计规范及条文说明
a4.CECS-72 92中国建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
a5.CECS-89 92中国建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范
a6.中国建筑电气设计规范
a7.工业企业通信系统设计规范
a8.下列计算机网络标准:
IEEE 802.3 总线局域网标准 (以太网、快速以太网)
IEEE 802.5 环型局域网标准
FDDI 光纤分布式数据接口高速网络标准
ATM 异步传输模式
2、设计原则
先进性与可靠性:充分考虑信息社会的发展趋势,不仅能满足现在的应用,还要适应将来技术上的发展,并能实现数据、语音和图象通信。选用先进、成熟、稳定可靠且性能价格比高的DINTEK公司产品。
块化、可扩充性:设计的系统要具有模块化特点,以方便治理和使用,便于扩充;按照冗余设计的原则,按业主提供的信息点数进行设计。
灵活性:采用统一的星型拓扑结构、支持各种标准的网络设备。设计的布线系统能满足不同的联网要求,既可以连以太网,TOKEN RING和FDDI等网络,只要在跳线间作出适当的跳线就行。
经济实用性:设计的布线系统要实用,在满足技术要求的前提下,具有优良的性能/价格比。
可维护性:整个系统应提供优良的使用性和维护性。好迪公司的具体措施。
3、系统理论背景
分析综合布线系统,必须谈到“智能建筑”。“智能建筑”是以高技术设计和装备,向用户提供高效、舒适全方位服务的工作环境,以建筑物使用寿命优化为目标的高技术建筑。智能建筑具有四个特点:办公设施智能化、 通信技术高性能化、 建筑结构柔性化、 治理和服务自动化、全方位化。
为了带来更高的工作效率和经济效益,很多企业或是自建或是租用智能大楼办公。近年来随着我国经济的不断发展,无论是政府部门、公司企业还是高等院校,信息资源已成为一种要害性的资源。它必须迅速,准确地在各种通讯设备,数据处理设备和显示设备之间进行传递。因此,政府部门、公司企业和高等院校都要求在最短的时间内优化这些通迅系统。这些系统包括电话、数字网络等,还有一些为满足非凡需要的系统。每个系统都是为某一特定用途而非凡设计安装的,这些系统所必需的线缆的设计和安装与其它系统都是不相干的,而且各系统的线缆的型号和规格也是不同的。这样造成的结果是;许多办公楼的治理者所面对的就是这样一些互不相关的线缆、系统所组成的毫无组织的布线环境。
综合布线系统正是在这种需求下应运而生的,它是网络系统的基础物理支持系统。是一个高性能网络系统的基础与要害。它对使用者的益处是显而易见的,包括:减少人力物力的花费,一次性安装,系统集成只需一个连接点,需要的实际空间较少,降低重新布置(移动或改变)及维护治理的费用,而且能更轻松地采用新技术,降低风险和费用。
4、综合布线系统的组成
综合布线系统采用组合压接方式,模块化结构,星型布线方法,并且有开放系统特征的一套完整的布线系统。标准系统包括以下六个子系统:这六个子系统按EIA/TIA568标准分别命名为工作区(Work area)子系统,水平(Horizontal)子系统。治理(Administration)子系统,垂直主干(Riser Backbone)子系统,设备房(Equipment)子系统和建筑群(Campus Backbone)子系统。
综合布线系统总结构图如图1-1:
图1-1综合布线系统结构图
工作区子系统
它包括RJ45插座到设备的连接,由标准24号非屏蔽双绞线UTP跳线,终端信息盒等组成。各种不同的计算机设备、安全监控用的监视器等,可以通过不同的适配器实现连接。RJ45插座可安装于墙面、立柱、桌面或者地板上,通过跳线连接办公桌上的终端设备。墙式插座离地面30厘米左右、与电源之间距离大于15 厘米进行安装。
水平子系统
水平子系统包括从RJ45插座开始到治理子系统的配线架。水平子系统统一采用24号非屏蔽双绞线UTP或屏蔽双绞线。实用标准长度小于90米。UTP目前有超过5种类型,目前国内常用的有第三类、第五类以及超五类,分别可传输16Mpbs、100Mbps以及350Mbps的数据速率。布线结构采用星型结构,从机房的配线架起分别辐射到每个用户点的RJ45插座。走线一般使用弱电桥架,可以从天花板吊顶、线槽走线或从地面线槽走线。
治理子系统
治理子系统是连接骨干子系统和水平子系统的设备,主要设备是配线架。配线架的配线对数可以根据治理的信息点数选定。利用配线架的跳线功能,可以使布线系统实现灵活多功能的能力。治理子系统应有足够的空间放置配线架和网络设备(如HUB,Switch等)。
垂直主干子系统
垂直主干子系统连接治理子系统到设备子系统。可采用光纤或大对数非屏蔽双绞线。3类大对数非屏蔽双绞线用于连接电话,5类非屏蔽双绞线用于连接计算机终端或计算机网络。光纤用于连接高速计算机网络,一般采用62.5/125μm多模光纤。
设备间子系统
设备子系统中放置总配线架,一般大楼内的程控交换机、总电话配线架亦放于此。邮电部门的光缆或同轴电缆进入大楼后连接到电话总跳线架上。网络设备将安装在标准机柜中。
建筑群子系统
建筑群子系统用于连接楼群。通常也由光缆、大对数电缆和相应设备组成。以实现楼群间的通信。
5、工程实施
A、工程质量保证体系:
a1、标准化的设计规范
我们在设计实施结构化布线项目时将遵从一系列的国际标准和国家标准。具体见2.1节“规范及标准”。
a2、严格的人员资格认定
参与结构化布线设计的工程师必须具有LUCent公司颁发的设计证书;同时,要求主要施工人员必须具有Lucent 公司颁发的安装证书,以保证设计和实施的布线系统达到客户的要求。
a3、专门化的项目治理
我们将委派一名富有经验的工程师和一名工程督导做整个项目实施的治理。并采用Microsoft PRoject项目治理软件作为辅助工具。
a4、系统化的测试手段
我们采用先进的测试仪中来确保布线工程质量。DataCom LAN CatV。
a5、详尽的工程文档
包括设计规划、施工方案、工程计划书、系统测试报告等。
除上述措施外,我们对所有工程项目提供一年免费维护服务。
6、布线施工
A、根据业主提供的平面图,完成结构化布线平面图的设计;
B、由项目小组派工程师定期检查施工队的预埋工程和主干桥架安装工程;
C、由项目小组派工程师会同业主负责人员确定配线架及信息出口的位置,督导施工队完成各功能区内管槽的布设以及水平线缆的铺设到位;
a1、在项目工程师的督导下由工程队完成主干线缆的敷设;
a2、配合内装修工程完成配线设备的安装、跳接,主干线缆的端接及终端插座的安装;
a3、在安装完成后,由资深的工程师进行最后一轮线缆测试,测试将对每一个信息点、每一根线进行。测试后提交具体的测试报告。
a4、以上每项工作都由项目小组负责技术和质量控制,发现问题及时修正,并定期提交计划完成报告。
D、 施工队伍的严格治理
为了确保工程的顺利实施,我们将对施工队伍实施严格的治理,具体措施主要有:
a1、工程队的资格认定
a2、参与施工的工程队是经过具有两年以上布线工程项目施工经验的专业施工队伍,实施过多家外企综合布线工程项目,同时接受拥有DINTEK 或其它公司资格证书的工程师的治理及督导。
E、施工要求
a1、工程队要在现场勘察的基础上提交具体的现场施工方案,由负责项目实施的工程师签字认可;
a2、工程完成后,与用户单位联合进行验收。发现问题令其改正,同时根据工程承包合同中的有关条款进行处罚;
F、安装工艺
根据中国工程建设标准化协会标准制定了如下的安装工艺:
双绞线(UTP Cable)布线施工准则
a1、双绞线敷设所配置的管道及线槽,其壁内侧应尽量平滑避免尖锐之突出物割伤电缆外皮,破坏电缆之防水性。
a2、须为0.5mm(24AWG)的双绞线铜线电缆(Unshield Twisted Pair Cable)。
a3、绞线与配线盘须按标准色码的次序安排。
a4、信息插座接头须为RJ-45型,其中PIN1、2为Send Data; PIN3、6为Receive Data; PIN4、5为Voice; PIN7、8为Spare.
a5、所有组件、配线均应符合EIA/TIA-568的标准。
G、工程质量保证措施
H、工程现场的具体勘察,勘察涉及的方面有:
a1、大楼内部电磁环境
a2、大楼内部结构及其对槽道系统的影响
a3、槽道及电缆安装施工点确定
a4、配线柜及电信间的内部环境满足电气安装条件
a5、落实工程施工条件
7、测试仪器方法及内容
A、利用DataCom LAN-V、FLUKE、MICROTEST测试仪进行测试。
B、测试方法:基本链路测试(Basic Link)
C、测试内容:
a1、测通:通过(pass)/不通过(fail)响应。
a2、近端串拢(NEXT)测试:测试双绞线间的相互干扰,当NEXT小于20dB时会警告用户有线间缠绕的可能。测试要求:Cat5,4P/24 AWG UTP NEXT测试在20℃环境下,最大距离100m,阻抗为9.38欧姆和100MHz频宽下NEXT≥40dB±2dB。
a3、衰减测试(Attenuation)测试:测量双绞线的衰减量,Cat5, 4P/24 AWGUTP的Attenuation测试在20℃环境下,最大距离100m阻抗为9.38欧姆和100MHz频宽下≤22dB±2dB。
a4、UTP 线类测试:检别UTP线的类型为Cat.3、Cat.4、Cat.5的一种,要求为Cat.5。
a5、长度测试:水平布线,楼层配线架到终端面插布线的实际线长的测试,要求≤90m;