分享
 
 
 

CIO关注:提高效率让数据中心更节能

王朝数码·作者佚名  2008-10-06
窄屏简体版  字體: |||超大  

让数据中心更节能,就要改造数据中心。决策者必须考虑到物理方面的限制,譬如地板所能支撑的重量、现有场所能够装下多少冷却设备等。其次还要考虑基础架构,如果把原有的UPS的线缆换成崭新的线缆,那难度就更大了。这些限制因素还影响着能源效率:现有的UPS线缆工作效率一般在85%左右,而最新线缆的工作效率却在97.5%左右。为了达到最高效率,就必须改变整个数据中心的架构,但这种做法对大多数公司来说不切实际。

不过,权衡利弊,至少改造数据中心的花费要少于重新构建数据中心的花费。考虑如何能够节省能源成本,作为负责人就要知道现在的数据中心存在什么问题。

下面这五种方法可用来了解数据中心的能源效率,并给出了如何改造数据中心,尽量节能的办法。

一、全面了解数据中心

Neil Rasmussen是提供数据中心电源和冷却设备的美国电力转换公司(APC)的首席技术官。他认为,请专门从事数据中心业务的厂商来评估能源效率是当务之急。IBM、EYP Mission CrITical、Syska Hennessy、APC和惠普都提供此类服务。惠普最近为其评估服务添加了“热区测绘”(Thermal Zone Mapping)。惠普公司关键任务网络和教育服务部门副总裁Brian Brouillette说,这项服务利用温度传感器和测绘分析软件,准确找出数据中心有问题的地方,并且可根据需要进行调整。譬如说,分析软件可以查看设备机架的放置、设备是否密集、冷热空气在不同地方的流动情况等。Brouillette说,合理放置空调通风口很重要,那样冷空气才可以保持设备顺畅运行又不会浪费能源。

二、让空调的温度正好合适

提高能源效率往往从冷却系统入手。Rasmussen说:“除了IT设备本身,空调装置是数据中心里面最耗电的设备。”他说,如果一个数据中心能源效率只有30%,这意味着,每往服务器输送一瓦特电力,就要浪费二瓦特电力用在电源和冷却系统上。为了减少能源浪费,采取的最简单也是最重要的办法之一就是开启空调节能装置。这种装置充当数据中心里面的温度传感器。据Rasmussen声称,80%的节能装置没有利用起来,正如IT管理员往往关闭PC里面的电源管理特性那样。

监控连接到数据中心的多套空调系统也很重要。他说,有时候,两套空调系统“不合拍”:一个测得湿度太高,另一个测得湿度太低;结果,不浪费能源才怪。

布赖恩特大学的计算机和电信服务主管Richard Siedzick就在他的数据中心里面使用了节能功能。“要是升高到一定温度,设备机架里面的空调就会相应调高;温度降低后,它也会相应调低。”这种结果就是,他的数据中心的温度达到了过去很少有人实现的理想状态。Siedzick说,人们认为他这个数据中心太暖和了,不像别的数据中心,一进门口,一股冷气就会迎面而来。三、放好设备位置

大多数据中心的地面经过升高、下面铺有地砖。地砖的位置应当靠近IT设备的进气口,而不是排气口。因为排气口部位(空气出来的地方)的温度高于进气口,所以确保地砖(提供通风机制)铺在正确的地方可以提高空调设备的运行效率。另外,还要确保数据中心铺有数量合适的通风砖,数量过多或者过少,都会影响效率。

四、消除无用空位

数据中心的许多机架里都存在空位,或者是为了以后扩容空间,或者是设备移走后留下的。不管是什么原因,这都会导致空气流动不自然,不利于提升能源效率。Rasmussen说:“排出来的空气重新进入设备的进气口,这样一来,你只好调低空调温度。”解决办法就是使用挡板。把这种挡板安装到服务器机架的机柜上面,可以让数据中心里的空气流动更有效率。

许多人忘了安装挡板,即使OEM厂商提供的服务器安装手册里面明明要求使用挡板也会这样。

五、适当调高温度

一旦你完成了上述的各项步骤,就要查看一下能不能把空调的温度调高一些。Rasmussen说,大多数空调设在了55摄氏度度左右,而有些低至45摄氏度。温度越低,数据中心的能源效率就越低。他说:“你应当在确保服务器没有过热的情况下调高空调的工作温度。”他说,68摄氏度是个理想的数值,不过除非你运行的是采用一流设计的崭新数据中心,否则不可能达到这样的数字。不妨一试:另类节能10要诀

其实,IT部门还可以通过其他方法来降低能源成本:

一、增强企业内部的能源成本意识。IT部门之外的人很少知道IT系统使用了多少能源。要量化这些能源成本并广而告知,从而获得对降低能源计划的支持。

二、关注总的系统能源。如今,电源、内存和监控器都变得更注重能源效率。连冷却风扇的叶轮片也经过了重新设计,以提高空气或者液体流动的速度。

三、为数据中心的电源和冷却系统建立模型。Aperture和APC公司的新款建模工具可以建议把设备放在何处,从而减小电源和空调的要求。

四、服务器中心选址时考虑公用事业费。Google和汇丰银行(HSBC)正在构建新的服务器中心,以便充分利用来自尼亚加拉瀑布和俄勒冈州哥伦比亚河的水力发电。其他公司把地址选在了电力成本比较低的肯塔基州和怀俄明州。

五、安装模块化、可扩展的不间断电源(UPS)。较旧的UPS系统是数据中心里面最浪费电力的设备,它所耗费的能源超过了电力负载。较新的UPS系统让数据中心的上网能耗与实际的负载需要更为一致,从而减少了不必要的能耗。六、升级冷却系统。Liebert和APC的冷却系统可以测出及消除热源附近的热空气,从而降低了成本。配置了热通道和冷通道的数据中心可以减少冷却所需的能源数量。

七、使用节能型照明系统。发光二极管(LED)灯所耗的电力只有白炽灯的四分之一,又没有荧光灯的那种刺目光线。虽然LED灯比较昂贵,不过价格正在迅速下跌。

八、减少数据量。应当提醒工作人员定期清除闲置不用的文件、删除重复文件以及压缩现有文件。不断积累起来的残留数据占用了较多的磁盘空间。

九、充分利用公用事业公司提供的部分退款和税收优惠措施。在美国,2005年出台的《能源政策法案》扩大了公司在太阳能和地热能方面享受能源税收优惠措施的适用范围,扩大到了燃料电池、微型涡轮机和混合太阳能照明系统。另外,美国一些公用事业公司为减少能源使用的客户提供了部分退款政策,特别是在使用高峰期间。

十、遵循绿色协会的指导准则。美国和欧盟的许多组织(譬如“绿色网格”)在宣传及推广绿色计算和绿色设施。不妨听听它们的建议。

如今,许多公司把承担能源成本的责任由企业预算移到了IT预算。但IT预算很有限,而能源成本又在不断上升。要想降低能源成本,IT部门就要做更多事情。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有