北塔BTIM如何保障SAP系统正常运行
前不久,福建电力部署SAP系统,目的是对其工作流程进行管理。但最近,SAP系统总是运行不稳定,导致工作流程受到了很大影响。本来目的是提高工作效率,但现在正相反。而SAP供应商,经过多次查找分析得到的结果是:SAP系统没有问题。福建电力的技术人员感到非常困惑,问题到底出在哪里?
想想最近曾经收到报警,那是正在试用中的北塔BTIM发出的报警,主要是针对设备负载偏高的,这个告警似乎并不能说明跟SAP有什么直接关系把?带着这个问题,福建电力的技术人员在北塔BTIM系统中查看前面出现的报警信息,并希望通过北塔BTIM系统能有所收获。
首先,对系统报警日志进行了查询,想看看是否能够有所发现,结果发现其中有一条较早的告警是关于机房温度的,告警内容是温度偏高,而且这种状态一直未恢复过。看看手机,由于这个温度告警信息早已收到,因此,被挤下去了(按顺序,首先显示的是最新的信息)并未引起注意。再仔细一看报警时间,刚好是业务系统运行不稳定开始的那一天。
机房温度偏高?不大可能啊,前段时间才刚换过空调。于是,技术人员抱着将信将疑的心态决定亲赴机房,查看究竟。
果然,打开机房门,热浪迎面,机房像桑拿房。空调出了问题,温湿度探头告警准确无误,只可惜当时并未引起注意。技术人员恍然大悟。网络设备跟人一样,温度高,人脑开始发昏。而环境温度高了,CPU负载变大,设备对响应和请求的延时自然加大。这会直接导致连接在网络设备上的服务器和主机,对外访问或者提供服务时,延时加大,建立在此基础上的业务系统的运行自然难以得到保障。
在对空调进行修理后,机房温度降低,设备负载恢复正常,SAP系统又回到了正常的工作状态。
北塔BTIM告警功能简单设置,轻松实现了故障的事前预警。
北塔BTIM的其它应用
上面的内容只是北塔BTIM在福建电力简单应用缩影,除此之外,我们还可以了解到诸如变更管理、智能联动和IP资源规划在福建电力的应用。
变更管理
很多时候,变更管理更多的被理解为:PC机或者服务器的软硬件的变更,还有网络设备的配置(IOS)变更。
对于北塔软件的BTIM综合管理平台,做到以上的变更管理只是满足了普通的企业用户基本需求。例如:当网络设备的配置发生变更时,要以各种方式及时告诉管理人员,以便应对。北塔软件认为,要能做到对设备模块这样一个级别的变更管理,才能体现综合的概念。网络设备也和计算机的硬件构成是一样的,一般都是基于Intel架构,有cpu,内存,硬盘,Flash,缓存,板卡等。当网络设备的某个硬件模块损坏或者变更时,要能及时告诉管理人员这种变化,这种变化需要更加智能和高级的判断才可以做到。而不仅仅是对设备配置变更的辨别那么简单。
另外,北塔BTIM不仅针对设备硬件模块变更可以进行管理,对应用程序、业务系统和中间件的配置变更也可以进行有效管理。
智能联动
在福建电力工作人员的实际工作中,打印机缺纸这种情况经常出现。但往往是需要有人去查看才可以知道。有没有不需要人去看,而获取打印机缺纸这种状况的办法呢?
北塔BTIM的智能联动就体现在这里。通过预定告警策略的方式,平台可以及时获取到打印机的各种信息,当然,缺纸只是其中一种情况。通过这种智能联动的告警方式,极大程度的方便各种维护人员的工作,不至于总是被动的查看。
IP资源规划
在采用固定IP的福建电力内部,分配IP地址经常成为技术人员较为繁琐的事情。常用的手段是用Ping和查IP地址登记资料的方式结合使用。但这种方法有一个问题,例如:某部门的人员经常不在或者出差,这时候这个IP用Ping的办法肯定是没办法了解的。只能通过查IP的登记资料来确认使用情况。如果资料没有及时更新或者丢失呢?
这个问题在北塔BTIM中就很容易得到解决。北塔BTIM提供完整易用的地址薄功能,其作用就是记录全网的IPMAC信息,并可以自动保存,保存日期可由管理人员决定,且可以编辑。这样一来,分配IP地址时,就算IP地址登记表没有更新,甚至将登记表丢失,都不存在任何问题。
客户反馈
凭借诸多的实用价值,随着北塔BTIM综合管理平台的搭建,福建电力实现了强大的故障监测和故障信息处理网管机制,IP资源的有效规划,各种信息的联动分析,业务系统的正常运行。有效保证了福建电力的网络稳定与安全,为福建电力的业务的稳定发展提供了强大的信息化基础。