分享
 
 
 

各种机架电源冗余配置的可用性比较

王朝数码·作者佚名  2009-06-26
窄屏简体版  字體: |||超大  

上文向大家介绍如何提高机架安装设备可用性的方法,本文将比较各种机架电源冗余配置的可用性分析方法。进行可用性分析是为了量化包含单路设备和双路设备的影响。需要进行五种可用性分析:

第 1 种情况 — 单路负载

第 2 种情况 — 使用静态转换开关的单路负载(单变压器)

第 3 种情况 — 使用静态转换开关的单路负载(冗余变压器)

第 4 种情况 — 使用机架 ATS 的单路负载

第 5 种情况 — 的双路负载

分析中使用的数据

用于为组件建模的大多数数据均来自第三方。机架ATS的数据基于APC的机架ATS产品的现场数据,这款产品已经面市大约5年,拥有广大的安装客户群。在此分析中包含以下关键部件:

1.终接点(末端端子)

2.断路器

3.UPS 系统

4.PDU

5.静态转换开关 (STS)

6.机架 ATS

PDU 细分为三个基本的子组件:断路器、级间隔离变压器和末端端子。分配电盘根据一个主断路器、一个支断路器和终接点全部在系列中进行评估。机架 ATS 组件仅在第四种情况下使用。分析中使用的假设

与任何可用性分析一样,要建立有效的模型,必须进行一些假设。表 1 列出了此分析中使用的基本假设。

结果

一定要了解此分析的目标是比较各种情况之间的理论可用性。因为所有五种情况的所有组件的故障率数据相同,所以,每种情况之间的唯一区别在于组件的数量、MTTR 和位置。此方法通过将一种架构与另一种架构进行比较,可以非常有效地证明可用性的效果。

可用性的评估是针对为关键负载供电的插座。在每种情况下,使用相同的组件可靠性数据。在第1种情况下,该链中的任何一个组件的故障都会造成负载停用。这是基本情况。

在第2 种情况和第3 种情况下,每个冗余线路上的任何一个组件必须同时出现故障,负载才会停用。不过,STS的任何单个组件输出设备的故障(包括 STS)也将使负载停用。这种情况的明显结果就是STS的安装几乎不会提高系统的可用性。原因是STS的可靠性并非明显高于输入UPS,STS仍是单故障点。还要注意,在第2种情况下,变压器MTTR使STS的所有好处几乎化为乌有。

在第4种情况下,每个冗余线路上的任何一个组件必须同时出现故障,负载才会停用。尽管机架ATS的MTTR 是单故障点,但是因为在有备件的情况下可以快速更换,所以影响不大。此处发现的关键点是尽管机架ATS并非一定比大型STS更可靠,但是低得多的MTTR使其具有非常大的可用性优势。在第5种情况下,每个冗余线路上的任何一个组件必须同时出现故障,负载才会停用。表2概述五种可用性计算的结果。

此分析说明为在双端电气架构中实现高可用性双路设备有多么重要。使用单路设备无法完全利用这种复杂设计的优势,但是通过实施机架ATS差不多可以利用这种优势。从上面提供的结果来看,对负载实现冗余很明显提高了可用性。图8证明,即使产品的可靠性 (MTTF) 提高了10 倍,提供的可用性仍然不如使用可靠性较低的冗余套件。冗余系统提供的可用性接近 100%,或多个“9”。

结论

在实施高可用性架构时,机架配电需要认真考虑。不同的配电类型在所产生的停机时间方面也各不相同,可达10000倍。

此分析非常清楚地证明在关键数据中心中使用双路设备的重要性。此处提供的分析表明,完全双路架构与单路设计相比,停机时间最多可以少10000倍。

使用转换开关提高单路负载可用性的通常做法根据实施方式的不同,结果会大不相同。在某些情况下,该分析表明使用大型STS几乎没有任何好处。相对而言,如果使转换开关接近机架,配电系统造成的系统停机时间 将降低,以250为系数。

此外,基于机架的转换开关提供了额外的故障隔离,因为故障仅会去掉一个机架。另外,基于机架的转换开关可以根据需要在双路环境中部署。

此数据表明,使用大型 STS 系统为单路负载供电的通常做法应进行重新评估,成本几乎类似的基于机架的转换开关具有明显的优势。

通常,该分析表明,一般原则是,对负载实现冗余可以提高可用性。投资任何高可用性系统时,认真分析是一个必要的前提。客户愿意花多少钱来加强电气基础设施决定了要选择哪种解决方案。客户必须清楚地了解业务流程,以便可以计算停机成本。此成本最终将推动在可用性方面的投资。

欲了解更多APC相关内容,请登录www.apc.com/cn

APC为您带来简单,全面和经济高效的方式来冷却您的服务器机房...集成的嵌入式制冷!供电,制冷,监控和机柜集于一身,构成一个方便部署的解决方案. 点击这里获取免费的制冷手册

https://www.apcc.com/tools/registration/promo/RegisterCustomer.cfc?ISOcountrycode=cn&method=getPromo&keycode=45791f

关于APC:

施耐德电气旗下的APC, 作为全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内先进的产品、软件及系统。凭借其雄厚的实力、经验以及广泛的施耐德关键电源与制冷服务网络APC 提供贯穿整个服务生命周期的周全的计划、无缝安装以及维护整体解决方案。 通过其独有的不懈创新, APC为关键技术和工业应用提供开创性的能效解决方案。 在2007年, APC被施耐德电气收购,并与其旗下的MGE UPS成功合并成为施耐德电气旗下的子公司,提供关键电源与制冷服务。 2008年APC收入达到26亿欧元(含APC-MGE销售额36亿美元), 在全球拥有12,000名员工。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业界最为全面的整合了电源、制冷与管理的解决方案——APC InfraStruXure架构。施耐德电气现拥有11万4000名员工,业务遍及全球100个国家,2008年销售额达183亿欧元。欲了解更多关于APC公司的信息请访问www.apc.com,所有商标归其各自所有者。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
2023年上半年GDP全球前十五强
 百态   2023-10-24
美众议院议长启动对拜登的弹劾调查
 百态   2023-09-13
上海、济南、武汉等多地出现不明坠落物
 探索   2023-09-06
印度或要将国名改为“巴拉特”
 百态   2023-09-06
男子为女友送行,买票不登机被捕
 百态   2023-08-20
手机地震预警功能怎么开?
 干货   2023-08-06
女子4年卖2套房花700多万做美容:不但没变美脸,面部还出现变形
 百态   2023-08-04
住户一楼被水淹 还冲来8头猪
 百态   2023-07-31
女子体内爬出大量瓜子状活虫
 百态   2023-07-25
地球连续35年收到神秘规律性信号,网友:不要回答!
 探索   2023-07-21
全球镓价格本周大涨27%
 探索   2023-07-09
钱都流向了那些不缺钱的人,苦都留给了能吃苦的人
 探索   2023-07-02
倩女手游刀客魅者强控制(强混乱强眩晕强睡眠)和对应控制抗性的关系
 百态   2020-08-20
美国5月9日最新疫情:美国确诊人数突破131万
 百态   2020-05-09
荷兰政府宣布将集体辞职
 干货   2020-04-30
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案逍遥观:鹏程万里
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案神机营:射石饮羽
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案昆仑山:拔刀相助
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案天工阁:鬼斧神工
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案丝路古道:单枪匹马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:与虎谋皮
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:李代桃僵
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案镇郊荒野:指鹿为马
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:小鸟依人
 干货   2019-11-12
倩女幽魂手游师徒任务情义春秋猜成语答案金陵:千金买邻
 干货   2019-11-12
 
推荐阅读
 
 
 
>>返回首頁<<
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有