基本上测试有一个疑难,就是MPO。MPO要不要测?有的朋友告诉我现在的预置光纤都没有测,其实正式的要测,但是我们有一些朋友想了一些办法,我看过他们给我拍的几个照片,但是我没有实际拿他们做的东西测。那个省略了一个中间补偿的接头,最多可以提高大约0.3到0.5分贝,这么点东西有多少帮助?大家别忘了,只有这么短点距离,300米以内,总体的万兆要求,基本上不能超过大约是0.28分贝,所以有一个0.3、0.5,对于0.28分贝来讲其实蛮可观的。
住宅历来是被冷落的,原来就是弄一些五类线,但是一些高端住宅,我们发现问题还不少。上周我去测了两个高端住宅,一个是造价400多万,一个造价是1400万,一平米7万,然后200平米。但是在信息基础设计上比较简陋,或者说档次跟它这个价格差的大了一点。
先说说布线结构多样化。智能中心也好,绿色建筑也好,节能建筑、以太网,包括现在比较热的物联网,这些其实对布线方式提出了挑战,我们原来熟悉的布线结构,你发现他们不是这样布的,但是他们确实是在这样用,而且从性能检测上来讲,只要达到要求也是可以的,我们现在规范没有跟上它的一些东西,当然这是一个特点。另外就是东西越来越多,包括用可接光,用无线。还有一些提的少一点,但是在未来传导网里面会用的不少,甚至用超声波做传感器的连接。布线数据中,主要增加的要求,对电缆而言是万兆。但是万兆到底选什么?现在大家意见比较一致了,6A。但是有一些用户也跟我抱怨,他说你们现在提6A,但是当初让我们布那么多6类干什么?既然这样的话,你干脆让我选6A就完了,你推一大堆6类,以后升级要怎么办?6A现在成本比6类要高很多,你不可能从超5类一下发展到6A。但是在数据中心里面用什么,大家基本上意见一致,用6A。我个人也是这个态度,因为在数据中心里面有几个成本可全。全光、电缆,电缆是屏蔽和电缆非屏蔽。基本上跟成本关系比较大。钱很少,但是要上万兆,怎么办?就是6A的非屏蔽。数据中心里面一些管理、变更比较频繁。
主要引入的是外部干扰测试,里面有一些要求。我也不多讲了,怎么选被测对象?那可能是一个天文数字,当然不必都去测,挑几根来测,把最糟糕的,条件最恶劣的挑出来测一测。否则的话,那个测试无法完成。还有就是做一些选型,这个很多厂商已经开始做一些推进了。这是对质量比较有保证的。从现在建成的6A网络来讲,做外部干扰测试的比较少,因为942当中分了好几级,我们国家分成ABC,它分成一二三四,四要求非常高。另外,它还有1:1的物理备份。所以怎么办?你都没有做过质量评估,一测就有问题。第二,跳线。线挺好的,检测过了。然后设备有问题,拿根跳线来,往上一对,不行。这个也是经常遇到的问题。实际上跳线早些年是不让人用手工做的,现在有一些厂家推出来一些可以说手工做的,这样的话,质量会有一些问题,但是对于6A来讲,基本上不建议大家做。你怎么知道你对了一堆跳线质量符合不符合要求?其实也很简单,检测一下。这个叫入库测试,或者加进厂测试。
高速光纤怎么办?现在遇到的问题慢慢多起来了,我现在基本上每个月至少要接两起这样的咨询和求救电话,现在千兆往万兆升级,我用OM3的光纤,但是原来挺好的,现在光了机器不行了,连都连不上了。原来检测基本上按照一级测试来测,就是测测衰减、损耗。一错位以后,光在里面的折射不一样,原来没有误码,怎么现在这么高?所以你不能只用一级来测,最早定义,就是直接测测算,但是测算现场设备比较贵,也比较笨重,这个方案在六年前被否定了。六年前提了有OTDR来测。
测完以后看看那些连接点、融接点,测试能不能达到要求?还有弄脏了,比如说指纹,原来平衡传输的很多光子会改变方向。这条光纤,217米长,没有超过300米,总共的衰减值是2.15分贝,所以也没有超差,应该跑万兆没有问题,但是万兆设备加上去以后不行,或者是误码率很高,这个时候引发问题就是花时间去换模块,换设备。为什么它有问题?长度没有超过,衰减也没有超,这个时候才开始关注这个问题。这个问题我们把它叫升级阵痛,这是千兆往万兆过渡中间一个比较典型的问题。你在检测当中,在107米的地方去找找,第一,清洁清洁,多数时候就好了。第二,可能要换连接器或者是要重新连接。
高密度光纤怎么测?现在MPO比较多,我们建议选用的方法,最后用调整方法。但是连接转接线需要厂家或者用户要提供。第一个方法,用SC,这头是SC,那头MPO,中间是用MPO耦合器。测的时候用第三个图测。第二个办法,用倒数第二个图方法来设基准,这里面会用到MPO的跳线,测试的时候,就按照下面这个图来做,这种是连接器用单帧的方式,那头要做成单帧的,我要独立插到组合的MPO上。但是这个在制造精度上要求蛮高的。另外一个办法相对容易一些,在做之前先做一些转接补偿线,这个时候要求每根补偿线的校准时候的误差不要超过0.1分贝。
普通网络里面高速光纤,非数据中心,一般也就是引入一些OTDR的测试,但是这个可能用的少,对普通网络要求不是很高。另外给一些高要求用户提供了一些建议,一般默认是最差0.75分贝,但是如果要求更高了,你可以自定义,它是一个开放标准,我可以降低到0.3、0.1。
下面说说住宅。住宅现在是比较忽视的,上周我检测了两个。价钱很高。实际上住宅布线,比如说15018,它已经进入了一些比较规范的东西,把主配线和副配线结构引进来了,它跟原来智能建筑水平布线比较相似了,但是实际上是往上靠的。但是测试对象会多一些,ICT的、BCT的,就是控制用的这些。控制用的测法,我们在综合渗透这方面不广泛,所以现在这个测试还是一个问号。我们在铁路机车上测,他们自己做一些改装,要求达到10兆就可以了,你能够达到3倍也行。