在Windows中从DC读取文本行高的问题

王朝vc·作者佚名  2006-01-09
窄屏简体版  字體: |||超大  

在处理打印时,有时需要提前计算分页情况,或者是对报表头尾进行区域边框汇制,也就是

需要提前计算文本的行高(在实际输出前)。做法是将文本的字体选进DC,然后从DC中取出

TextMetric,再从中取出字高和间距进行计算。在实际输出(打印或预览)时,再次重新计算

行高,以便输出(采用Textout需要区域参数)。

发现问题:

如果输出到对话框(实现打印预览)时,重新计算的行高与之前计算的行高有区别。于是,造

成定位不准(如果之前计算偏小,会造成表中各部分内容叠在一起,因为各部分头的位置使用

了实际输出之前的计算值。)

仔细查了一下,发现了问题的原因:

A:第一次计算时:是根据当前打印机设置取出打印机的DC,然后将相应字体选进该DC,

最后从dc中取出TextMetric,计算高度。

B:实际预览框输出时:取出预览对话框的DC,并设置了映射方式为MM_ANISOTROPIC(为了支

预览缩放),比例根据页面的大小与整屏的比值设置初值(不确定,如0.6),可任意由用户指定,

程序中将字体选进该DC,再从该DC中取出TextMetric,最后根据此时的高度指定输出的区域。

问题就在这儿了:

A,B计算得出的高度值不同。当1的值明显小于2的值时,出现显示错位(超界)就在所难免了。

原因分析:

测试发现,即使是同样的字体设置,以同样方式选入不同的DC,从该DC中取出的TextMetric会

略有差别。

如以下两种情况会产生区别:

1:打印DC与普通窗体的DC会有细小差别。

2:设置映射模式为MM_ANISOTROPIC,然后设置不同比例值,会有较1更大的差别。(出错的原因

更多在于此点)

解决方法:

1:以打印DC的计算值为准,实际输出时采用该计算值指定输出区域,当然,如果值相差很大,

输出可能会有问题,比如:实际输出值远大于之前计算值造成显示不全。

2:计算延后,使用实际的输出时的实际高度值。当然,这样会造成程序逻辑的问题。

注:选字体到DC的方法是:CFontHolder.select,cyLogical 和 cyHimetric 值固定采用了254

和2540。

为什么会产生这种差别,在MSDN中未找到相关解释。

 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有 導航