非屏蔽双绞线介绍
1 线序
除了旧标准100BaseT4,及可能的未来标准1000BaseT4,使用所有4股(8根)双绞线。现有的10M标准(10BaseT)、100M标准(100BaseTx)(T表示twist双绞线),均使用2股(4根)双绞线。1、2为橙色组,3、6为绿色组,4、5为蓝色组以保持与RJ11接口的兼容(未用),7、8为灰色组(未用)。
在主机端(如网卡,路由器的E口),使用1、2线组为发送(Tx),3、6线组为接收(Rx);而在HUB、交换机端,使用3、6线组为发送(Tx),1、2线组为接收(Rx)。所以主机与交换机的接线为正常接线(12—12,36—36);而主机间的接线和交换机间的级联为交叉线(12—36,36—12)。
交换机的接口表示为1x,2x;其中的x表示该接口为36发送、12接收。
在电信号传输过程中,会产生磁场;该磁场反过来会干扰信号。而相互平行的两跟传输相反方向电信号的电线,会将磁场相抵消。在制造中,使用双绞线代替完全平行的线路。所以发送组、接收组都需要使用一股线。
2 NVP
真空中的光速约为每秒30万公里,约合0.3米每ns。电磁场在导线中的传播速率约为真空光速的60%多,约合0.2米每ns。两者的比值即NVP。FLUKE即使用此数值来测量线缆的长度。
一般的NVP值为67%—69%。
3 双绞线的性能指标
3.1 打线图
在正常接线中,为
1—橙白、2—橙、3—绿白、4—蓝、5—蓝白、6—绿、7—灰白、8—灰
在反线中,两端分别为
1—橙白、2—橙、3—绿白、4—蓝白、5—蓝、6—绿、7—灰白、8—灰
1—绿白、2—绿、3—橙白、4—蓝白、5—蓝、6—橙、7—灰白、8—灰
将4、5两线反接是CISCO的一种推荐,可以只看一端便确认是反线。
3.2 线缆长度
BASIC LINK:综合布线所完成的从模块到线架的连接,是一跟连续的、没有中间连接点的线缆。
CHANNEL:从计算机到交换机的完整连线,包括BASIC LINK和两端端接的短线。
BASIC LINK的长度为小于90米。CHANNEL为小于100米。即两端的短线各为5米。
由于双绞线在护套内是弯曲的,用仪器测量双绞线得到的长度要大于护套的直线长度。所以CHANNEL的长度可以有10%的余量。
3.3 时延
从一端Tx发送到另一端Rx接收的时间限制为小于550ns,(550nsX0.2m/ns=110m)由此才决定了线缆的长度。
3.4 回播损耗、衰减、近端串扰、远端串扰
当12线组发送信号,信号遇到障碍会返回12线组的发送端:即回播损耗(当然越小越好)
当12线组发送信号,信号经过线缆会到达12线组的接收端,但信号强度会减弱:即衰减
当12线组发送信号,信号会影响其他线组,如36线组。当干扰信号经36线组回到发送端:即为近端串扰;当干扰信号经36线组到达接收端:即为远端串扰。
100BaseTx标准中对回播损耗、远端串扰没有要求。因为近端的12线组和远端的36线组只发送信号,将忽略所有输入的信号。
近端串扰、远端串扰的数值为负值,但在表示时取绝对值。所以近端串扰越大越好。
3.5 串扰衰减比
串扰相当与噪音,衰减相当于信号。串扰衰减比即信噪比。单位为分贝。
3.6 dB(分贝)
分贝是一种比值,在表示电压比值是为log的20倍(在表示功率比值是为log的10倍)。如信号A是信号B的10倍,则相差20dB。如信号相差100倍,即40dB。
另有国际标准将某一强度定义的声音强度为0dB。再将10倍于其强度的定为10dB,以次类推。
4 带宽与传输率
带宽的单位是MHz,传输率的单位是MBps。
10BaseT 100BaseT4 100BaseTx ATM155 1000BaseT4
带宽MHz 10 10X4 80 100 100X4
传输率MBps 10 100 100 155 1000
在数字传输中,一般只有0、1两种电平。那么在一个Hz中只能传输一位信号。但如果有4种电平,分别表示00、01、10、11,就可以在一个Hz中只能传输两位信号。这就是编码方式的不同。