请高手指点:电容补偿量KVar的多少怎样确定?与变压器的关系是什么?都要考虑那些因素?补偿量KVar与电容量μF之间的换算关系是什么?平常需要补偿的负载有哪些?请详细具体说明.谢谢! QHQL@SOHU.COM
參考答案:电力系统的负荷中,大都是一些动力负荷,即在消耗有功功率的同时,还需要一部分的无功功率(感性)才能正常工作,补偿是希望电源只提供有功功率和少部分无功功率,这样线路中流过的负荷电流就相对较小,因而可以减少电能损失,同时电容器补偿还能改善电压质量。
补偿容量的选择通常按变压器容量无功分量相等的原则进行配置,如一台10KV 容量400KVA的变压器,一般考虑变压器额定功率因数为0.8,则sinφ为0.6,则可配置400*0.6=240KVAR的电容器补偿。
电容器的容量每个电容器都有标明,如果是三相的电容器,标有30KVAR,说明该电容器容量为30KVAR,如果是单相电容器,按额定电压要求可接成三角形或星形,例如3个单相10KVAR电容器,总容量也是30KVAR。
容量与电容量的关系:Q=UUωC(单相) Q=3UUωC(三相)U、C均为相值
三相电容器总电容量为3*C