欢迎电气工程师给我答案

王朝知道·作者佚名  2009-10-30
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 教育/科學 >> 科學技術 >> 工程技術科學
 
問題描述:

1:PLC输出接口电路( )响应时间最长。

A、SSR B、继电器 C、双向可控硅 D、晶体管

2:已知某三相用电负荷为4KW,功率因素为0.8 ,请问给该负荷配的断路器最小选用( )。

A、16A B、 25A C、6A D、10A

3:已知某三相连续运行的用电负荷为4KW,功率因素为0.8 ,请问给该负荷配( )的电缆较合适。

A、0.75 mm2 B、1.5 mm2 C、2.5 mm2 D、4mm2

參考答案:

1、B(继电器);2、D(10A)3、B(1.5mm^2)。因为:

1、SSR、双向可控硅和晶体管都是电力电子元件,响应时间都较快,只有继电器的动作属于机械动作,响应时间最长;

2、三相用电负荷为4KW,功率因数为0.8时,额定电流为7.5A左右,只有选择10A的断路器才能正常工作。

3、与第2题相似,7.5A的电流,根据10A以下的负载,铜导线的电流密度可以选择每平方5A的电流,因此,7.5A选择1.5mm^2最适合。

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
© 2005- 王朝網路 版權所有  導航