请教大家,在基础垫层施工时垫层面未找平:对角线方向高差达10公分。此质量问题如何修复为最佳?

王朝知道·作者佚名  2010-05-26
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 教育/科學 >> 科學技術 >> 工程技術科學
 
問題描述:

请教大家,在基础垫层施工时垫层面未找平:对角线方向高差达10公分。此质量问题如何修复为最佳?

垫层尺寸3500*3500mm,基础埋深-5.0m,基础柱子尺寸540*750mm,基础承台高500+400mm, 垫层砼标号C15. 谢谢

參考答案:

处理方法:将垫层表面清洗干净,在上面重新打一层C15混凝土,以原垫层最高处为准找平,并测量垫层上表面与设计标高相差多少(估计不超过10公分)。然后继续做基础,在做基础时将垫层增加的这部份高度从基础的上层台阶高度中减掉,并将上层台阶的横截面加大(这部份如有钢筋则钢筋相应改变),每边加大的尺寸可与基础垫层增加的高度相同。保证基础顶面的标高不变。其余均按原设计施工。

分析:其一,基础垫层加厚不会影响地基的承载力,其二,基础上层台阶高度的减少,对其承受轴向力、剪力、弯矩均无大的影响,对柱子对基础的冲切力稍有影响,通过加大上层台阶的横截面可以得到补偿。

以上意见供参考。