問題描述:

我们学校电脑机房里面有20台电脑,电源配置箱里面原来有2个漏电保护开关,控制20台电脑的电源接线板,推上后,电源接线板就有电了,电脑就能打开了,但是经常一开电脑就跳闸,后来咨询施耐德开关的专家,他说电脑电源本身有有漏电设计,台数多,开机就会跳闸,建议我就买断路开关就行了。

我想问问,事情是不是和施耐德的技术人员说的一样,第二没有漏电保护,怎么防止触电,第三,用什么设备,能防止线路电压突然超过220v,保护设备,第四,用设么设备还能防止雷击等。

參考答案:

施奈德的专家说的的确是对的,电脑本身有漏电设计,也就是说电脑的电源与机箱之间并不是绝对绝缘的,有时你用手背去触及电脑机箱,往往有麻的感觉,这就说明,机箱是“漏电”的,当然,它是不会危及人身安全的。如果电脑台数少,轻微的漏电不会造成漏电保护开关跳闸,但台数多,进出电流不平衡加大就有可能跳闸。

单相电源触电有两种,一种是身体的两个部位分别触及火线和零线,那么,即使有漏电保护器也无法避免这种触电,因为电流经过人体有流回导线,并没有"漏电”;另一种是电流通过人体流入大地,那么漏电保护器会跳闸,起到保护作用,如果没有漏电保护器,可以在地板上铺上绝缘胶垫,使电流无法流入大地,这样,即使身体某部分触及火线,也没有危险,在变电所室内一些部位就采用这种方法。

市面上有一种稳压器,专门用在机房等需要稳定电压的地方,可以去电子市场买,部分高级型号也可以有效地防止雷击等瞬间高电压。