断路器的开断电流和其闭合电流哪个大?

王朝知道·作者佚名  2012-06-23
窄屏简体版  字體: |||超大  
 
分類: 教育/科學 >> 理工學科 >> 工程技術科學
 
問題描述:

由于去定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV 3150A 31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?

參考答案:

40.5KV 3150A 31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。

闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。

我理解了你的意思,但据我所知,没有闭合电流这个提法。

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 