最好能把设备功率和开关选用、线径选用的计算原理和公式,查找表格资料附上。(主设备是电热设备,分别有100KW、60KW、30KW、24KW ;其余是电机和照明)谢谢!
參考答案:用630A开关和240mm平方线就可以了
计算公式为"一个KW两个电流",为250KW=500A,考虑到630A的空开.
确定额定电流后,经查手册可得,用240mm的铝芯绝缘电缆.
