我家客厅在房屋的中央,南北各有一个卧室,没有临街的山墙,我在装修的时候在北面卧室地板下预埋了管道,由于地板下的空间有限,下一根50mm的管子是不现实的,所以我下了两根30mm的pvc管,今年我想安装空调,可有两个问题不太明确,第一,看到的空调安装都是将两根铜管和一根出水管困扎在一起,直径至少有50mm左右,我能不能将其分为两股,分别走两根预埋管线,怎样来分?第二,预埋管线大概有3.5米常,这段距离是水平的,没有高度差,这样会不会影响空调排水?
參考答案:1、可以走两条管道,通常安装空调把两根铜管绑在一起只是为了方便,因为外面要加保温层的,两根铜管分开保温会提高材料成本的,所以很少有人那样做。
2、PVC管不能代替铜管,因为其密度无法和铜管相比,而且在低温、高温下PVC管老化很快,短时间内就会产生泄漏。因此你要走管必须用铜管,且连接处必须焊接,不能用机械连接(压缩机部分可以)
3、只要排水管保证不漏、不堵塞,长一些没问题,但中间曲折不要多