220V通过变压成170V到控制变压器(BK300)出来是36V,然后是通过桥堆变成直流到电机.使用KBPC608桥堆时经常烧桥堆,使用KBPC1006W桥堆时就会烧变压器,这是什么原因?KBPC608是多少瓦.KBPC610是多少瓦.请指教.谢谢
參考答案:KBPC608--6A/800V方桥
KBPC610--6A/1000V方桥
改用10A--15A方桥。
如变压器会烧时,加大变压器功率,换BK500。
方桥不按W(瓦)计,应是多少耐压与电流。
选正品方桥。