三.机房接地系统
机房设有四种接地形式,即:计算机直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。工程可考虑为计算机直流逻辑地单独设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于4Ω),防雷接地由建筑物本身防雷设计考虑,机房区不再单独设计防雷接地。直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。
计算机直流地的接地方法是用3*20mm2的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至楼层的接地端子箱。(图4)
图4
容易产生静电的活动地板、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。静电泄漏支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线作成网格状,间隔1.8米*1.8米;不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。
防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。若有金属线缆式的外接网络进线入机房,可采用信息防雷来连接,并接地。
四.机房防雷工程
防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。若有金属线缆式的外接网络进线入机房,可采用信息防雷器来连接,并接地。机房线路防雷工程一般要做以下几步:
1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减。
2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减。(图5)
3)机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏。
图5
五.机房动力配电保障系统
机房负荷均按照一级供电负荷设计。 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。这部分供配电系统称为"设备供配电系统",应采用UPS(如:艾默生-力博特 iTrust Industry 图6)不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性,并可配相应的蓄电池以便在突然停电时能支持一定时间的电源供应。辅助设备负载指专用精密空调系统、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电。
图6
机房内的电气施工应选择优质阻燃聚氯乙烯绝缘电缆、敷设镀锌铁线槽和插座。配电线路安装过流、过载保护。插座应分为市电、UPS注明易区别的标志。机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全。 机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源。
六.机房空调及新排风系统
机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统(如:艾默生-力博特 DELUXE SYSTEM 图7)。
图7
机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。
机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。
七.机房专用气体消防系统
机房内大量的计算机及外联设备严格要求使用气体灭火。机房区域消防系统由消防自动报警系统和消防灭火系统组成。消防灭火系统包括智能火灾报警控制主机等,用于集中报警及控制。由于机房内部火灾主要为电气火灾,而机房的吊顶上、地板下有大量的配电线路,因此需设置吊顶上、吊顶下、地板下三层报警。气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。
总结:
中小企业机房建设中是企业局域网建设的最重要组成部分,它的设备成本是整个局域网工程比重最大的,因此对机房建设投入的也最多。基本的无尘、阻燃、防静电装修是必要,对规模较大的机房我们得配备昂贵的保温保湿的精密空调。因此我们在保证基的装修,强电弱电布线,按经济能力加入精密空调、高级UPS、气体防火机房装备。