(2)判断串行端口故障
当发现与远程的通信中断时,我们应按照下面这个顺序来隔离故障:
线路---*}端口 判断线路是否中断
:DDN线路。查看DTU的指示灯,DTU上共有四种指示灯:Power、Line、DTR、Ready 。Power灯在DTU上电后应保持长亮,而Line、Ready灯就表示了该DTU与DDN节点机连接的情况,正常情况下这两个灯也应该长亮。如果发现有异,应及时与DDN网管中心联系。DTR灯表示DTU与DTE(路由器)的连接情况,当路由器上电后,若串口状态正常,则DTU上的DTR灯也应保持长亮(当线路不通时,偶尔闪熄一下)。
查看MODEM上的指示灯,对于同步专线,一般来说,CD、TD、RD应保
持长亮,当有数据在广域网线路上传输时,TD和RD灯将不停闪烁,当这些灯不正常时,应与电信部门联系。
(b)判断端口故障:
对于串行端口故障的诊断,我们可以用show interface serial 0
(对于串行端口0的诊断,别的串行端口的诊断类似)的命令,它用来检查一条链路的状态,如下所示:
router# show int serial 0
Serial 0 is up,line protocol is up : Serialt 0 is up,line protocol is up=====正常: serial 0 is up,line protocol is down=====端口无物理故障,但上层协议未通(IP、IPX、X25等,请查看路由器的配置命令,检查地址是否匹配)。
: Serial 0 is down,line protocol is down(disable):端口出现物理性故障,只有更换端口。
: Serial 0 is down,line protocol is down:DCE设备(MODEN/DTU)未送来载波/时钟信号,请与电信部门联系。
: Serial 0 is administratively down,line protocol is
down====接口被人为地关闭,可在配置状态中 interface_mode
下去掉shutdown命令。
此外,当我们怀疑端口有物理性故障时,可用 shown version,将显示出物理性正常的端口,而出现物理故障的端口将不被显示出来。
7 一般命令
(=后面的命令是11.0以后提供的等效命令)
enable 进入超级登录
disable 退出超级登录
show config=show start 显示NVRAM的配置
write terminal=show run 显示当前有效的配置
write memory=copy run start 保存当前有效的配置到NVRAM中
write erase 清除NVRAM的配置
show interface serial 0 显示串行接口0的状态
show ip route 显示当前IP路由表
show ipx route 显示当前IPX路由表
show ipx servers 显示当前Ipx服务器表
config
terminal 从终端上配置路由器,按CTRL-Z退出
ipx routing 在该路由器上激活IPX
interface serial 0 配置同步串行接口0
encapsulation ppp 该接口的线路协议为PPP
ip address 12.1.1.1
255.0.0.0 该接口的IP地址是12.1.1.1,子网掩码是255.0.0.0
ipx
nework 123456 该接口的IPX网络地址是123456
router rip 配置路由协议RIP
network 12.0.0.0 该路由协议包括12.0.0.0