知识宝典:UPS常见故障与选型标准-应用技巧(2)

王朝数码·作者佚名  2010-10-14
窄屏简体版  字體: |||超大  

一、UPS额定输出容量的选择

用户应根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值)。为确保UPS系统的效率和尽可能延长UPS的使用寿命,一般推荐参数是:用户的负载量仅占UPS的输出功率的60%-70%为宜。(2)尽可能先用单台大容量UPS大量实践证明,采用单台容量较大的UPS集中供电方式,不仅有利于集中管理UPS,有效利用电池能量,而且降低了UPS的故障率。以下UPS平均无故障工作时间(MTBF)数据可供参考:

(1)1-5KVAUPS的MTBF为4-9万小时

(2)5-20KVAUPS的MTBF为13-17万小时

(3)30-400KVAUPS的MTBF为20-25万小时

(4)根据用户的不同配送系统,有三种UPS机型可供用户选择

1、单进(220V输入)/单出(220V输出)机型:选用此机型时,虽然用户无需考虑市电三相输入平衡带载问题,但必须考虑市电配电的三相均衡带载问题。

2、三进(380V输入)/单出(220V输出)机型:表面上看起来,似乎用户无需考虑电三相输入平衡带载问题,其实不然,用户应为它的交流旁路市电输入的相线和中线配置上可单相承担UPS额定输出电流的导线载面积。

3、三进(380V输入)/三出(380V输出)机型:一般说来,要求用户将UPS输出端的负载不平衡度控制在不超过30%-40%范围内。

二、容错冗余供电

对供电质量要求很高的计算中心、网管中心(例如:银行、证券、航宇航中心等),为确保对负载供电的万无一失,常需要采用如下几种具有“容错”功能的冗余供电系统。

(1)主机-从机型“热备份”冗余供电系统:其结构形式是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机UPS出故障时,改由从机UPS带载。这种冗余工作方式由于没有“扩容”功能和可能出现4MS的供电中断,而使其应用范围有限。

(2)“1+1”型直接并机冗余供电系统:它是通过将两台具有相同功率UPS的输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由两台UPS各承担1/2负载电流,万一其中一台UPS出故障时,由剩下的一台UPS来承担全部负载。这种并机系统的平均故障工作时间MTBF是单机UPS的7-8倍,从而大大提高系统的可靠性。

(3)多机直接并机冗余供电系统:某些UPS,可以将多台UPS以“N+1”冗余方式直接并机工作。请注意:随着多台并机系统中的N数量增大,并机系统的MTBF值会逐渐下降。因此,在条件允许时,应尽可能减少多机并机系统中UPS单机的数量。