问题: 可以从两个不同的电源给Cisco 7500的两个电源供电吗?
解答: 从不同的两个电源为电源供电存在一定的问题。显然,应该注意不同接地点之间的差异问题。
建议将中性点到地线的发电机侧线盘和中性点到地线的设备侧的线盘连接起来。这样可以消除上述的潜在差异,至少可以将这种差异减少到可接受的程度。
我们从未试验过非固定式供电电源,因为我们的设备是符合“国家电器法规”的,该法规规定不容许这样供电。如果中性点—地线中间的线盘处理不当,会产生如下的后果:轻则系统会产生莫名其妙的挂起死机,重则由于不同的地线系统而引起火灾。备份电源的功率越大(如几百千瓦),后果越严重。
问题:为什么Cisco7513中电源的负载分担不是按照50/50分配的?
解答: 电源的负载分担不是按照50/50分配的,而是介于40/60和50/50之间。例如:
PS1+5V 实测电流51.76A(容量200A)
PS1+12V 实测电流1.92A(容量35A)
PS1-12V 实测电流0.04A(容量3A)
PS1输出为285W
PS2+5V 实测电流60.39A(容量200A)
PS2+12V 实测电流2.61A(容量35A)
PS2-12V 实测电流0.02A(容量3A)
PS2输出为337W
所以整个电源为285W+337W=622W
PS1:285/622=0.45--45/55
这个情况属于正常范围。
问题:为什么我的Cisco7507报告“PS1输出为0W”?
解答: Cisco7507不报告消耗的电流数值(安培),所以无法计算出消耗的功率值。它只报告每条总线的电压。.
Cisco7513能够报告电流值和功率值。
问题:Cisco7500直流电源要求的最小断路器是多少?
解答: Cisco7513的断路器至少提供40 Amps电流,Cisco7507至少提供24 Amps。
在安装断路器时还应根据实际情况,提供一定的富余量:
Cisco7513 断路器为 50Amps
Cisco7505 断路器为 30Amps
这些数值是根据最小输入电压为-40.5 VDC而设定的。每个系统都有可选的冗余电源。每个电源应连接到不同的断路器以备冗余之用。
切记,断路器并不是用来保护系统的,而是用来保护机房的。
问题:该怎样实施在线插拔(OIR)?
解答: 安全的做法是将路由器关机后进行任何的硬件更换。如果需要进行在线插拔,应遵照下列建议,如果没有按照正确的方法实施,系统将报告错误信息。
强烈建议一次只进行一块接口板的在线插拔。
必须容许系统在进行在线插拔之前利用一定的时间处理正在进行的程序。在系统进行认证之前打断系统的序列,会引起系统检测到虚假硬件错误。
插入板卡时要坚决、快速,但不要用力过猛。
确认适用板卡侧端的塑料卡子固定好。
在线插拔期间收到CPUHOG或在之后收到LONGSTALL信息,请不要理会。
VIP卡和其他接口卡支持在线插拔,但是接口适配器不支持。
在成功进行在线插拔之后,不必进行系统重启。
系统配置不支持在没有PA卡的情况下,插入VIP卡。每个接口处理器槽位必须插入插板(接口处理板的托架),以起到防尘和通风的作用。
注意: Cisco7505(或Cisco7505-MX)或Cisco7513(或Cisco7513-MX)路由器在启用高系统可用性(HAS)功能时,在每个CyBus中在线插拔任何接口处理板,会引起系统总线错误,备用RSP2重起,或引起处理器内存校验错误。配置RSP4或RSP8的系统不会出现此类错误。