二、计算冷却需求

本节将讨论如何计算系统冷却所需的数字。

机房中的所有设备部产生热量,照明也是,包括工作在其中的人员也会发出热量。所有的热量来源都对服务器机房的热量负载产生影响。热量通常以千瓦或者英国热量单位(BTU)表示。lkW等于3412BTU。

为了为这个房间降温,空调的功率必须比房间的热量负载要高。在购买新的冷却设备之前,计算一下需要多少功率很重要。为了计算热量负载,必须考虑很多因素,不仅仅是设备的热量负载。下面将讨论如何解决这些相关的问题。

1.房间尺寸

房间本身就需要冷却。为了计算房间的冷却需求,可以使用以下公式:

房间面积BTU=长度(m)x宽度(m)x337

2.窗户

大多数情况下,服务器机房是没有窗户的。如果没有窗户,那如下的计算就不需要了。如果有窗户,可以使用以下公式计算:

朝南的窗户BTU=朝南的窗户长度(m)x朝南的窗户宽度(m)x870

朝北的窗户BTUJ二朝北的窗户长度(m)x朝南的窗户宽度(m)x165

将以上计算结果相加,可以得到最终结果

窗户BTU二朝南的窗户BTU+朝北的窗户BTU

3.房间里的人

在服务器机房里不会有一直呆在里面的人。如果没人的话,则无需使用以下计算公式。然而,如果服务器机房中有人,热量负载可能高达400BTU/人。下面是计算公式:

人数BTU=屋里人数x400

4.设备

很显然,大多数热量来自设备。能够在设备的相关文件或者供应商的网站上中找到该设备的电能消耗。

设各BTU=所有设备总瓦数x3.5

5.照明

照明设备需要乘上的系数是4.25。

照明BTU=所有照明设备的总瓦数x4.25

6.总冷却需求

现在将以上所有数字相加,就可以得到数据中心冷却所需的冷却总量总热量负载=房间面积BTU+窗户BTU+人数BTU+设备BTU+照明BTU在购买空调时可以考虑这一数字。小型空调的功率在5000~10000BTU之间。大型空调的冷却BTU量则可以以吨计。1吨冷却量约合12000BTU。