三、工程设计中的几个问题
(一)、布线有效长度限制问题的设计考虑对于电话、传真、电传等传统的通信配线及楼宇管理系统的控制线来说,大楼布线的长度基本上不受限制,但对于数据通信用的计算机网络来说,对布线长度有较高的要求,即网络设备间的双绞线的长度不超过100米,这就增加了大型楼宇的结构化综合布线系统设计的复杂性。对这个问题在设计时可考虑如下几个原则来解决。
其一是保证各系统间的线缆长度不超过100米。这点主要考虑到计算机网络系统应用可通过网络集线器Hub的级联方式来增加网络设备间允许的线缆长度(每级联一级,距离100米),通常容许5~6级的Hub级联,这样网络设备间允许的距离会大大拉长。
其二是布放光缆也能解决布线有效长度限制问题。
(二)、布放光缆的设计考虑
当楼内网络系统有应用光纤的需求时,如网络系统是ATM主干网、FDDI网,网络要连接带光接口的集线器Hub、带光接口的网络交换机、带光接口的主机等设备时,应考虑光缆设计。此外当高层建筑楼内布线范围受到线缆有效长度的限制,则也可考虑布放光缆来解决。一般可在建筑群子系统和楼内主干子系统布放多芯光缆,在设备间子系统、管理子系统设置光配线架,如果要支持光纤到户FTTH、光纤到桌面FTTD的应用,则还要将光纤布放到要到达的房间,并上光配线单元。
(三)、主干子系统容量的设计考虑
当用双绞线缆做主干时,若水平子系统和主干子系统按1:1配线,即水平子系统线结构化综合布线系统的示意图对数(或其对应的信息口数)与主干子系统线对数相同,则这样每个工作区子系统的信息口都可对应主干线缆上的8芯线对,但这样配线是不经济的。通常的算法是,对于像电话、传真、电传等通信用的信息口及楼宇控制系统控制线用的信息口,配电线系数取1:05~1:1之间,对于计算机通信用的信息口、配线系数取1:01~1:05之间。具体系数的取定,由用户的实际使用情况以及今后的扩容计划和用户的经济实力来决定。一般来说,对于计算机通信用的端口,配线系数可取低些,形象地说主干上的一条8芯双绞线连到Hub,Hub就能带上多台计算机,如果Hub级联,则能带更多的计算机。
当用光缆做主干时,通常的做法是用多条4芯或6芯的光缆,从设备间子系统连接到各管理子系统或部分管理子系统,因为在计算机网络使用光纤连接时,10Base—T,100Base-T及ATM的一个网段要用2芯光纤,而FDDI则要用4芯光纤。因此这样确定光纤的芯数既能满足使用要求,还留有一定的备用芯数。当然,光缆芯数和光缆的具体连接方式,在设计时应考虑具体的使用情况以及扩容计划和经济承受能力。
(四)、关于视频信号布线问题的设计考虑
按照结构化综合布线系统设计思想,可以做到把各种信息(包括语音、数据、图像等)都综合在一起,通过一套结构化的综合布线系统来传送,以求得信息传递的最大灵活性。如闭路电视监视信号以及CATV信号都可采用射频电缆传送或采用结构化综合布线系统的线缆来传送(当然要加适配器),这些应用在技术上都不成问题,如AT&TPowerSum系统(超五类标准)能支持高达622Mbps(STM—4级)的速率,配上384A适配器和MPS100模块等配件即可提供550M的电视带宽,约可传送近70个电视频道。但是,在具体的工程设计中,哪些信息布线综合在一起应由技术经济来确定,无需为了综合而综合,加大了投资。