密肋塑壳模井式楼盖结构裂缝的对策
密肋塑壳模井式楼盖结构裂缝的对策目前,常州市工业厂房中,现浇混凝土塑壳模井式楼层(包括单排、双排配筋)常在四个大角处产生45o斜裂缝,无论单排配筋还是双排配筋均或多或少存在裂缝。本文叙述防止产生这类裂缝的措施和处理方法。1 防止混凝土变形裂缝的主要措施(1) 设计时除应考虑满足外荷载的配筋形式、规格(一般宜采用双层、小规格密间距配筋)外,还应充分考虑板肋内部的构造筋,通过合理配筋达到“分散裂缝”的目的。(2) 严格控制混凝土配合比,正确选用水泥强度等级及品种,熟练掌握水灰比(一般水灰比为0.6左右时不易产生裂缝),特别是对目前大量使用的泵送大流态混凝土,其含砂率由普通混凝土的35%~36%增至42%~45%,水灰比由0.5增加到0.7,水泥用量也有所增加。易使混凝土抗拉强度的离散程度增大,造成混凝土由于抗拉强度和抗变形(极限拉伸)能力不足而裂缝。混凝土材料的非均匀性造成其抗拉性能非常差,应引起高度重视,并通过配置适量的构造钢筋来弥补因现行规范中无依据而形成的现实问题。(3) 混凝土施工既要注意浇筑速度及 ............地址:地产互动资源信息网