对于当前市场UPS的种类繁多、工作模式的多样性,应如何选择及配置理想的UPS提出了要求。在这里浅谈一下通信行业通信交换局(站)中、大型UPS选型的细节。选用UPS时,首先要确定其将选择的类型,然后在根据具体的技术参数指标来确定其产品。
一、UPS主要性能参数的选择
UPS技术参数是UPS质量优劣的重要指标,是选型的主要依据。针对于UPS能否正常安全地向负载设备进行纯净的不间断电源供电,这需要对它的性能参数进行详细的了解。其主要技术参数如下。
1.额定运行参数
(1)额定输出功率;额定最大输出、输入电流。
(2)额定输出输入频率:我国均为50Hz。
(3)标称输入、输出电压,根据进、出线的方式来确定,主要有单进单出、三进单出、三进三出方式,大、中型UPS采用三进三出的进出线方式。
2.输入参数
(1)输入电压范围,根据我国的电网质量不高的情况,应选择较宽范围的UPS。目前用可控硅设计的UPS范围为-15%,+10%,用IGBT整流器设计的范围为-25%,+23%。
(2)频率范围最好选择范围较宽的50±5Hz。
(3)交流旁路电压范围选择±10%,如超过此值将增大UPS的故障率。
(4)UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。
3.输出参数
(1)输出电压的静态稳定度,中、大型UPS为±1%。
(2)输出电压的瞬态电压波动值,中、大型UPS就小于±5%。
(3)输出电压的可调范围,中、大型UPS从额定值起最小可调节±5%。
(4)输出频率,中、大型UPS为50Hz±0.1%。
(5)输出过载能力,中、大型UPS在10min以上时满足125%负载,在1min以上时满足150%负载。
(6)具有带三相100%不平衡负载能力,其三相相电压差不应超过±3%。
(7)输出电压的谐波失真度<2%带100%线性负载。
4.其它参数
(1)平均无故障时间为20~40万小时(大型),15~22万小时(中型)。
(2)并机能力,要求UPS具备直接并机输出能力,各台UPS输出电流的均流不平衡度为2~5%,此值应越小越好;具有故障跳脱功能,但不能影响负载的正常运行。
(3)应具备远程监控、故障报警、运行状况记录功能。
(4)应具备防雷击抗浪涌抑制,抗静电放电功能。
(5)具有ABM先进型电池自动化管理功能。由于蓄电池的好坏直接影响到UPS向负载不间断的供电。现大多数UPS中,都将蓄电池长期置于浮充状态,在市电供电正常时只充电不放电,长期以往会造成电池极板的钝化,使电池容量下降,严重影响后备供电时间。而ABM先进型电池自动化管理系统是一种“短时的快速恒流、均充充电—恒压浮充充电—长时间的微小电流放电的电池管理+实时的电池性能老化检测的综合型电池充放电管理系统”,并且可定期充电,可极高的延长了电池的使用寿命。
(6)具有与发电机组匹配的能办因当需用发电机组来带UPS时,发电机组所送出的电源本身不但电压畸变大,而且它的内阻远比市电电网大,另外非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,可能会造成后接负载被烧毁、UPS故障等;并且市电停电到发电机供电间隙,UPS配套蓄电池已经对负载放电。因此应用额定功率大于UPS的标称输出功率的发电机组来向UPS负载供电,应为UPS标称输出功率的1.6倍以上。
(7)具有微处理器控制技术。可以增强UPS的故障诊断、自动判断处理、各种保护措施、处理能力强、可靠性强、效率高等优点。
(8)大型UPS必须具有输出隔离变压器。隔离变压器可以先对市电电网进行优化,给UPS提供宽松的工作环境以保证UPS故障率的减小;在UPS转到旁路时,先对市电进行了优化,减小了市电电网各种污染源对负载的冲击。