五、UPS系统容量的选择

UPS既不宜长期处于满载运行,也不宜长期处于轻载运行。前者易造成UPS电源的逆变器和整流器损坏,后者易造成UPS的蓄电池损坏。因此UPS单机按带载量60%~80%来配置,并机按每台带载35%~40%来配置为佳。另外还要考虑负载系统的扩容问题,其预增加带载量为20%左右。

例如UPS的实际负载量为60kVA,则UPS的最小选择容量为:

60kVA/60%=100kVA;

考虑负载扩容,则UPS的最小选择容量为:

100kVA+12kVA/60%=120kVA