隐蔽工程做了三天,周末天天往工地跑,缠着张师傅补电工课。成绩如下:
1、强弱电:强电是220V的电源,也就是插座,音响,空调和开关插座,弱电是网络电话线。强弱线管间距据行业要求是10cm,装潢协会建议分别开槽,槽面紧靠,为的是美观,我们选择了10cm;
2、电话线和网线:一定要并联,不能串联。我家以前就是做的串联,结果一接电话网线就断,惨痛的教训啊。
3、床头灯的开关和卧室双控开关的位置:一般在1.3米,如果床头较高,并且和床头柜是一体的,就可以,但冬天要关灯就得从被窝探出半个上身。介于我们懒,所以拉低到一米,伸个胳膊就行。
4、热水器的热水管:从热水器到淋浴龙头之间,热水管不要超过3米,否则建议加装一个循环装置(就是个循环管道,把管子里存的冷水先送到热水器加热,再流出),不然管道里存的冷水太多,洗澡前要流一大盆才能出热水,很浪费。
5、开槽:这个是我不敢确定的。一般来说槽还是要求横平竖直,但我家书房地面上的电线槽是从门口到斜对面墙角,在地面上45度斜开过去的,张师傅解释是如果开横平竖直的话,多两个转弯,线管里的电线就不好抽动,维修和布线都不方便,如果以后考虑再铺木地板的话,钉龙骨钉子的时候把间距跨过线槽就行。我和大暴牙觉得讲得通,所以接受了。希望有经验的邻居给点建议。
6、插座:建议买远径插座面板,就是两头和三头之间离得远点,避免电器插头太大,插了二头就用不了三头。另外,建议买面板上三头的眼也能插二头的插头的那种,利用率高点。
本周成绩就是这些。去苏宁逛了逛冰箱,看中西门子三门0度保鲜的那种,就是贵了点,要4090,不知道十一会不会便宜些。
昨天晚上去看,管线已经全部穿好了,几个问题:
1、暗盒基本上全部换过了,但还是有几个用了开发商原有的,里面固定螺丝用的金属栓全都锈掉了。因为里面的线管已经穿好铺上,所以只能要求把金属栓换掉。
2、有几段线槽还是有点歪,虽然线管是直的,总觉得不是很好。
3、加装一个交换机在网线盒里。
4、床头灯装两盏,一边一个,考虑到以后维修,请张师傅不要封死,线头处各留一个小孔,方便拉动。
5、每个暗盒的线管孔都装了接头,稳定线管;每根电线的接头也都在暗盒里,绝对不留在线管内,这两项,尤其是前者,是我在别家很多装修现场看不到的,活做得的确细致。
6、尽管在穿墙打洞开槽,但现场一直很清洁。