完整方案下载 PDF格式
1. 工程割接的基本原则... 4
2. 工程施工机房应具备的基本条件... 5
2.1 电源... 5
2.2 域网线路... 5
2.3 光纤线路... 5
2.4 E1线路... 6
3. 系统设计... 7
3.1 IP地址调整... 7
3.2 路由设计调整... 8
4. 系统结构说明... 9
4.1 原有网络拓扑结构图... 9
4.2 割接后的网络拓扑结构图... 10
5. 系统割接步骤... 11
5.1 现场环境... 11
5.2 建立新系统... 12
5.2.1 Catalyst6509新系统的建立... 12
5.2.2 Catalyst3550新系统的建立... 13
5.2.3 Cisco7507新系统的建立... 13
5.2.4 PIX525新系统的建立... 14
5.3 割接前的网络结构图... 15
5.4 网管5000的割接... 15
5.5 业务5000的割接... 16
5.6 Cisco7507的割接... 17
5.7 割接后的网络结构图... 18
6. 割接测试... 19
6.1 总体描述... 19
6.2 网络互通性... 19
6.3 OA系统测试... 20
6.4 网管系统测试... 20
6.5 业务拨号测试... 20
6.6 计费系统测试... 20
6.7 180客服系统测试... 21
1. 工程割接的基本原则
根据江门电信DCN改造扩容的方案,和江门电信DCN网的建设原则,我方认为整DCN网的割接必须要保证DCN网上现有的业务不能够产生中断,而割接方案必须以不能影响现有业务的正常运行为第一大原则。而所有系统的优化和网络的优化必须在保证以上第一大原则的前提下进行,否则不予采纳。
DCN工程割接的基本原则:
1、 割接不能影响现有的业务运行
2、 割接不能改变现有业务的运营模式
3、 尽量降低割接的风险性度
4、 割接不能影响各个系统客户端的访问,对客户端尽量做到对客户端是透明的,尽量对客户端不做任何地修改,或尽量少的修改
5、 割接工程必须保证DCN网络系统的优化和结构的优化
6、 完成后有利于将来网络系统的扩展
7、 完成后有利于将来业务系统的扩展
8、 完成后有利于将来新业务的扩展
所有以上原则必须以第一、第二原则为基本原则,其他原则必须在遵循第一、二原则基础上来进行考虑实现。这是,我们认为最要害的地方。
所以,建议对于江门电信DCN的工程割接可考虑在周末DCN网上业务比较少的时间进行。
但是先决条件是机房必须具备基本施工条件。
2. 工程施工机房应具备的基本条件
2.1 电源
1、 应该保证UPS有足够的负荷保证新增设备的供电。
2、 能够提供主备UPS的供电方式。
3、 施工前,电源已经接到机柜的电源中。
4、 供电到机架应该采用市电、UPS供电两种供电方式。即双回路供电。
2.2 域网线路
1、 原来的DCN网设备、新增的DCN网设备、及楼层核心交换机的机柜的放置必须尽量的靠近,应该放置在同一机房的同一排机柜里。
2、 大楼应该有统一、独立的网络配线柜/架,这个网络配线柜/架,应安置与DCN网设备、楼层核心交换机在同一机房中,并尽可能的在同一排机柜中,保证走线距离比较近。
3、 从网络配线柜/架,到各个设备的机柜应该做好统一的布线,非凡是在局域网交换机如:5000、6509等核心局域网交换机的机柜内。
2.3 光纤线路
1、 网线的配线/柜和光纤的配线/柜,可以考虑放置在同一个机柜里。但是,这个配线柜/架应该放置在与安装有DCN网设备、核心楼层交换机的机柜同一机房中,最好是在同一排机柜的位置上,保证配线架/柜与设备的距离不能太远。
2、 由于现在DCN的光纤数量还不太大,所以,在交换机设备机柜中可以暂时不考虑再放置一个光纤配线架。
3、 采用POS 155M的局,应该预先将POS单模光纤接到光纤配线架上。
2.4 E1线路
1、 E1线路应该统一的提供75欧的接口。
2、 电信E1线路应该都接到大楼内部的统一的DDF架/柜里
3、 并预先布好75欧E1线路从DDF架/柜到预备安装7507广域网设备的机柜,并能够提供75欧BNC的接口。
具体机房的标准,请参看有关的机房装修标准。
完整方案下载 PDF格式