家居布线
家居布线的垂直主干,水平语音与数据均采用岳丰布线 超五类非屏蔽双绞线,各信息点均采用双孔信息插座 (RJ45插口),全部为墙面暗装。
一般来说 家居布线系统由五个子系统组成(视工程的具体情况而定):工作区间子系统、水平子系统、垂直主干子系统、通讯中心子系统和设备间子系统。
1)工作区子系统:
每个居室的信息点的数量根据用户的具体要求布置。每个信息点由一个双口信息面板(RJ45接口)组成:一个为语音点,一个为数据点。用户的终端设备与信息点根据通信协议不同采用相应的连接线连接。所有的信息插座、面板和配线架治理系统模块都有标记。为了适应高档家居的要求,可选装安全报警按鍵,VCD/DVD共享面板,背景音响面板,有线电视面板,水表,电表,气表转接等。
2)水平子系统:
水平区线缆采用岳丰布线的超五类非屏蔽双绞线(UTP),可以支持200Mbps传输速率,能满足图形、影像等多媒体信息和高速数据传输要求。
提供每个信息点1条超五类双绞线。任何系统的改变(如增减用户、用户地址改变等)都不影响整个系统的运行,增减用户只需做必要的跳线即可,使整个系统具有极强的灵活性,同时为系统线路故障检修提供极大方便。每个信息点到通讯中心都用水平线缆连接。从通讯中心出来的每一根4对双绞线都不能超过100米 ,并且符合 ANSI/EIA/TIA-568民用建筑通信标准,若超过即采用光纤技术敷设。
连接音响面板采用高品质音响传输线,达到高品质的音响效果。
视频信号线采用 75欧姆同轴电缆。
3)垂直干线子系统
垂直干线子系统由星形中心主配线架敷设至各个楼层通讯中心。
主干电缆的选用取决于大楼的高度,假如大楼不高,水平跨度不大时,可以采用超五类4对UTP作为语音和数据系统的主干电缆(且语音和数据系统可互为备份),每户敷设超五类4对非屏蔽双绞线作为各通讯中心到主设备间的主干电缆。
5)通讯中心子系统
通讯中心由家居信息布线箱组成,用于连接水平线缆和垂直主干线。在各层分别设置通讯控制中心。每一居室内来的水平线缆及垂直主干均连接到通讯中心的模块板上,通讯中心内将配置桥式模块板。通过不同的跳线实现工作区与主干的连接,用户可方便的进行各信息出口的连接。
6)设备间子系统
主设备间设于大楼的主机房内,设备间采用挂墙卡接式配线架,所有的铜缆均端接在卡接式配线架上,通过各类跳线与各系统设备相连接。在设备间内安装1个双口的信息点做为测试口,以备机房治理人员进行线路系统的测试、通断的检查。
QQread.com
推出各大专业服务器评测 Linux服务器的安全性能
SUN服务器
HP服务器
DELL服务器
IBM服务器
联想服务器
浪潮服务器
曙光服务器
同方服务器
华硕服务器
宝德服务器
布线系统管槽设计管线铺设建议:
(1)本区域需要线槽的规格是这样来确定的:线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充,超5类双绞线的横截面积为 0.3平方厘米。
(2)线槽安装时,应注重与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于 20cm 情况下平行走3米以上。假如无法避免,该段线槽需采取屏蔽隔离措施。
(3)进入家具的电缆管线由最近的吊顶线槽沿隔墙向下到地面,并从地面镗槽埋管到家具隔断下。
(4)管槽过渡、接口不应该有毛刺,线槽过渡要平滑。
(5)线管超过两个弯头必须留分线盒。
(6)墙装底盒安装应该距地面30厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。
(7)线管采用镀锌薄壁钢管或PVC管。
(8)由于安装的是非屏蔽双绞线,对接地要求不高,建议在与机柜相连的主线槽处接地。