《关于防止施工现场涂装作业发生中毒和窒息事故的通知》
时间:2005-2-16
编号:深建质安〔2002〕56号
各区建设局,市、区安监站,各施工企业,各有关单位:
地下室、水箱等密闭空间的防水作业是建筑工程常见的施工工种,防水涂装作业的死亡事故时有发生。去年,我市五洲宾馆二期工程蓄水池防水施工发生了一起中毒窒息1人死亡事故,今年6月份,我市前海花园三期地下室外墙防水施工又发生一起中毒窒息2人死亡事故。为防止此类事故的再次发生,各施工单位要高度重视,认真吸取教训,采取得力措施,切实做好防范工作。现将有关要求通知如下:
一、在密闭空间进行涂装作业,应严格执行《涂装作业安全规程》和《缺氧危险作业安全规程》。按照规程的定义,密闭空间是“仅有出口和入口所围成的空间,如贮槽、地下工程、船舱等;或顶部开敞而深度大于1.2m自然通风不良的空间,如地窖、容器等;或通常只有一个人孔的空间。”
二、进入密闭空间进行涂装作业前,应办理进入手续;涂装作业人员进入密闭空间前应进行空气检测、通风,使密闭空间内空气中氧含量不低于18%(体积);严禁用纯氧气进行通风换气。
三、对由于受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器、氧气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。
四、密闭空间只有一个出入口时,宜增开一个工艺口。涂装作业时,要在密闭入口处张贴“未经许可不准进入”的标志,严禁未准许的人员、车辆进入。
五、凡进入密闭空间进行涂装作业者,不论空间大小,至少应有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,另一人不得离开;应随时与正在作业的人取得联系,作预防性防护。
六、作业中,企业安全技术部门应派专人定时测定密闭空间内空气中氧含量和可燃性气体浓度。氧含量应在18%以上,可燃性气体浓度应低于爆炸下限的10%。
七、涂装作业完成后,剩余的涂料、溶剂、浸有涂料的棉纱、工具等物应全部清理出密闭空间,放到指定地点;涂装作业完成后,密闭空间内继续通风,在不符合劳动安全健康条件的情况下,不得进行其他作业。
八、在没有照明或临时照明的情况下,不准任何人进入密闭空间。密闭空间内严禁使用明火照明。涂装区入口处及其他禁止明火和产生火花的场所,应有禁止烟火的安全标志。
九、使用的涂装产品应包装完好,包装桶上应标明正确名称、代号、批次、生产厂名、出厂日期;字迹如有损坏或模糊不清时,不得随意使用;新品种涂料及有关产品供试用时,应提供该产品的安全健康性能说明和暂行标准。禁止使用无牌无证、不符合安全标准的涂装产品。
十、作业中一旦发生中毒窒息事故,要及时向有关部门报警求救,禁止在未采取安全防护措施的情况下盲目进入密闭空间救人,以免增加人员伤亡。
二○○二年七月二十三日
抄报:卓钦锐副市长,蒋尊玉副秘书长。