第八章涂料工程
第一节 一般规定
第8.1.1条 本章适用于室内外各种水性涂料、乳液型涂料、溶剂型涂料〈包括油性涂料)、清漆以及美术涂饰等涂料工程的施工及验收。
注2刷涂大棒和硝基喷潦等,应按有关规定执行。
第8.1.2条 涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。
第8.1.3条 涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时,含水率不得大于8%,施涂水性和乳液涂料时,含水率不得大于l0%;木料制品含水率不得大于12%。
第8.1.4条 涂料干燥前,应防止雨淋、尘土站污和热空气的侵袭。
第8.1.5条 涂料工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后,应打磨平整光滑,并清理干净。外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地(楼)板表面需使用涂料时,应使用具有耐水性能的腻子。
第8.1.6条 涂料的工作粘度或稠度,必须加以控制,使其在涂料施涂时不流坠、不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。
第8.1.7条 双组份或多组份涂料在施涂前,应按产品说明规定的配合比,根据使用情况分批混合,并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中,均应充分搅拌。
第8.1.8条 施涂溶剂型涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行;施涂水性和乳液涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。每一遍涂料应施涂均匀,各层必须结合牢固。
第8.1.9条 水性和乳液涂料施涂时的环境温度,应按产品说明书的温度控制。冬期.室内施涂涂料时,应在采暖条件下进行,室温应保持均衡,不得突然变化。
第8.1.10条 建筑物中的细术制品、金属构件和制品,如为工厂制作组装,其涂料宜在生产制作阶段施涂,最后一遍涂料宜在安装后施涂;如为现场制作组装,组装前应先施涂一遍底子油(干性油、防锈涂料),安装后再施涂涂料。
第8.1.11条 采用机械喷涂涂料时,应将不喷涂的部位遮盖,以防站污。
第8.1.12条 施涂工具使用完毕后,应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
第二节材料质量要求
第8.2.1条 涂料工程所用的涂料和半成品(包括施涂现场配制的),均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。
第8.2.2条外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的颜料。
第8.2.3条涂料工程所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求,干燥后应坚固,并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。腻子的配合比见附录四。
第三节混凝土表面和抹灰表面施涂
第8.3.1条 本节适用于混凝土表面和抹灰表面施涂薄涂料、厚涂料和复层建筑涂料等涂料工程。
注2①薄涂料有水性薄涂料、合成树脂乳液薄涂料、溶剂型(包括油性)薄涂料、无机薄涂料等,②厚涂料有合成树脂乳液厚涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料、合成树脂乳液轻质厚涂料和无机厚涂料等,③复层建筑涂料有水泥系复层涂料、合成树脂乳液系复层涂料、硅溶胶系复层涂料和反应固化型合成树脂浮液
系复层涂料。第8.3.2条施涂前应将基体或基层的缺棱掉角处,用123的水泥砂浆(或聚合物水
泥砂浆)修补;表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净。第8.3.3条外墙涂料工程分段进行时,应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界
线。
第8.3.4条外墙涂料工程,同一墙面应用同一批号的涂料;每遍涂料不宜施涂过厚;涂层应均匀,颜色一致。
第8.3.5条混凝土及抹灰内墙、顶棚表面薄涂料工程按质量要求分为普通、中级和高级三级,主要工序见表8.3.5。
第九章裱糊工程
第一节一般规定
第9.1.1条 本章适用于聚氯乙烯(以下简称PVC)塑料壁纸、复合壁纸、墙布等的室内被糊工程的施工及验收。
第9.1.2条 裱糊工程基体或基层表面的质量应符合现行《装配式大板居住建筑结构设计和施工规程》、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》、《木结构工程施工及验收规范》和本规范抹灰工程、隔断工程及吊顶工程的有关规定。
裱糊的基层表面,颜色宜一致,对于遮盖力低的壁纸、墙布、基层表面颜色应一致。
第9.1.3条 被糊工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰不得大于8%F木材制品不得大于12%。
第9.1.4条 湿度较大的房间和经常潮湿的墙体表面,如需做被糊时,应采用有防水性能的壁纸和胶粘剂等材料。
第9.1.5条 裱糊前,应将突出基层表面的设备或附件卸下,钉帽应进入基层表面,并涂防锈涂料,钉眼用油性腻子填平。
第9.1.6条 裱糊工程基层涂抹的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂缝。
第9.1.7条 裱糊过程中和干燥前,应防止穿堂风劲吹和温度的突然变化。
第9.1.8条 冬期施工应在采暖条件下进行。
第二节材料质量要求
第9.2.1条 壁纸、墙布应整洁,图案清晰。PVC壁纸的质量应符合现行《聚氯乙烯壁纸》(GB8945)的规定。
第9.2.2条 壁纸、墙布的图案、品种、色彩等应符合设计要求,并应附有产品合格证。
第9.2.3条 胶粘剂应按壁纸和墙布的品种选配,并应具有防霉、耐久等性能,如有防火要求则胶粘剂应具有耐高温不起层性能。
第9.2.4条 运输和贮存时,所有壁纸、墙布均不得日晒雨淋;压延壁纸和墙布应平放,发泡壁纸和复合壁纸则应竖放。
第三节壁纸、墙布裱糊
第9.3.1条 裱糊前,应将基体或基层表面的污垢、尘土清除干净,泛碱部位,宜使用9%的稀醋酸中和、清洗。不得有飞刺、麻点、砂粒和裂缝。阴阳角应顺直。
第9.3.2条 附着牢固、表面平整的旧溶剂型涂料墙面,被糊前应打毛处理。
第9.3.3条 裱糊前,应以121的107胶水溶液等作底胶涂刷基层。
第9.3.4条 裱糊前,应按壁纸、墙布的品种、图案、颜色、规格进行选配分类,拼花裁切,编号后平放待用。裱糊时按编号顺序粘贴。
第9.3.6条 在纸面石膏板上做被糊,板面应先用油性石膏腻子局部找平,在元纸面石膏板上做被糊,板面应先满刮一遍石膏腻子。
第9.3.7条 墙面应采用整幅裱糊,并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显的部位,阴角处接缝应搭接,阳角处不得有接缝,应包角压实。
第9.3.8条 对木料面的基层,被裱糊壁纸前应先涂刷一层涂料,使其颜色与周围墙面颜色一致。
第9.3.9条 裱糊第一幅壁纸或墙布前,应弹垂直线,作为裱糊时的准线。裱糊顶棚时,也应在被糊第一幅前先弹一条能起准线作用的直线。
第9.3.10条 在顶棚上被糊壁纸,宜沿房间的长边方向裱糊。
第9.3.11条棱糊PVC壁纸,应先将壁纸用水润湿数分钟。被糊时,应在基层表面涂刷胶粘剂。被糊顶棚时,基层和壁纸背面均应涂刷胶粘剂。
第9.3.12条被糊复合壁纸严禁浸水,应先将壁纸背面涂刷胶粘剂,放置数分钟,被糊时,基层表面也应涂刷胶粘剂。第9.3.13条被糊墙布,应先将墙布背面清理干净。被糊时,应在基层表面涂刷胶粘剂。
第9.3.14条带背胶的壁纸,应在水中浸泡数分钟后被糊。被糊顶棚时,带背胶的壁纸应涂刷一层稀释的胶粘剂。
第9.3.15条对于需重叠对花的各类壁纸,应先被糊对花,然后再用钢尺对齐裁下余边。裁切时,应一次切掉,不得重割。对于可直接对花的壁纸则不应剪裁。
第9.3.16条除标明必须“正倒',交替粘贴的壁纸外,壁纸的粘贴均应按同一方向进行。
第9.3.17条赶压气泡时,对于压延壁纸可用钢板刮刀刮平;对于发泡及复合壁纸则严禁使用钢板刮刀,只可用毛巾、海绵或毛刷赶平。
第9.3.18条被糊好的壁纸、墙布,压实后,应将挤出的胶粘剂及时擦净,表面不得有包泡、斑污等。
第四节 工程验收
第9.4.1条 模糊工程完工并干燥后,方可验收。检查数量,按有代表性的自然间(过道按10延长米,礼堂、厂房等大间可按两轴线为1间)抽查10%,但不得少于3间。
第9.4.2条 验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。
第9.4.3条被糊工程的质量应符合下列规定:
一、壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时无胶痕;
二、表面平整,元波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸板和踢脚板紧接,不得有缝隙;
三、各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接,距墙面1.5m处正视,不显拼缝;
四、阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处塔接顺光,阳角处无接缝;
五、壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;六、不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。
第十章刷浆工程
第一节 一般规定
第10.1.1条 本章适用于室内外刷浆工程的施工及验收。;
第10.1.2条 刷浆工程等级的选用和浆料的品种,应符合设计要求。
第10.1.3条 刷浆工程的基体或基层应干燥。
注:刷石灰浆、聚合物水泥浆的基体或基层,干燥程度可适当放宽(八成干)。
第10.1.4条 刷浆工程涂抹的腻子,应坚实牢固,不得有起皮、裂缝等缺陷。第10.1.5条浆膜干燥前,应防止尘土站污和热空气的侵袭。
第10.1.6条 冬期施工,室内刷浆工程应在采暖条件下进行,室温保持均衡,防止浆膜受冻。
第二节 材料质量要求
第10.2.1条 刷浆工程所用的材料和半成品,均应有成分、颜色、品种、制造时间和使用说明。
第10.2.2条 刷浆工程采用的腻子品种和配合比见附录五。
第10.2.3条 刷浆浆料的工作稠度,必须加以控制,使其在涂刷时不流坠、不显刷纹。
第10.2.4条 室外涂刷带颜色的浆料,应采用耐碱和耐光的颜料。
第10.2.5条 石灰浆应用块状生石灰或生石灰粉调制。
第三节刷浆
第10.3.1条 本节适用于石灰浆、大自浆、可赛银浆、聚合物水泥浆等刷浆工程。
第10.3.2条 刷浆前应将基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕清除干净。表面的缝隙应用腻子填补齐平。
第10.3.3条 现场配制的刷浆浆料,必须掺用胶粘剂;用于室外的石灰浆,必须掺用干性油和食盐或明矶等,其品种和掺量应由试验确定,以浆膜不脱落、不掉粉为准。
注2室外刷带黄色的石灰浆,宜掺用黑矶。
第10.3.4条 室内刷浆按质量要求分为普通、中级和高级三级
第10.3.5条 室外刷浆的主要工序见表10.3.5。
第10.3.6条 室外刷浆如分段进行时,应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线。
第10.3.7条 室外刷浆,同一墙面应用相同的材料和配合比,浆料必须搅拌均匀。