1.线路的绝缘性能?
2.接零接地保护要注意什么?
3.空气开关性能?如何测试?
4.过流保护装置要注意的地方?如何测试?
參考答案:假设你问的是低压相关问题(高压方面略有不同)
1 合格电缆主要注意移动部位和与高温接近部位容易出现绝缘问题。架空线及母线主要注意支瓶的污染和潮气,以及相间绝缘距离。一般1000v摇表就可测试。
2 接零是为了设备运转的工作电流能有回路。接地是为了当电气设备故障时保护人身和设备防止触电和事故扩大的。因此两者不能互为代替。要注意接地线的可靠性,对地电阻必须经常(每年)测,检修设备后必须恢复接地线。
3 空开分断能力一般只有生产厂家才有能力做,用户主要测分断可靠性和合闸时的电阻(用双臂电桥),绝缘(摇表),过流保护和失电保护动作试验(通流通压)等等。
4 过流保护必须定期检验,特别是第一次使用。定值计算要准并留有余量,实际设定要符合设计要求。对通流困难的可手动估调,需要有一定经验,没经验就多试几次。一般来讲对重要设备(不能轻易停车)的过流保护手调动作电流尽可能调高,反之尽可能调低。
要注意的问题很多,不能一一说全。