请问谁有GB7064-2002的电子版啊!
到哪里能找的到呢?
參考答案:没有找到GB7064-2002,GB7064—86如下,看是否有帮助。!全文贴不下,看以下两个链接:
电气卷/电机及变压器类/汽轮发电机通用技术条件.doc
《汽轮发电机通用技术条件》(GB7064—86)
中华人民共和国国家标准
汽轮发电机通用技术条件 UDC 621.313.322
GB 7064-86
General requirements on turbogenerators
国家标准局1986-12-18发布 1987-12-01实施
1 适用范围
本标准适用于6000~600000kW,安装在固定地点,其冷却方式为空气,氢 气,水或两种冷却介质同时使用进行间接或直接冷却的三相汽轮发电机.
凡本标准中未规定的事项,均应符合GB755—81《电机基本技术要求》的 规定.
对具体产品若有特殊要求,可在本标准的基础上,由订货方与制造厂共同商 定.
2 型式和基本参数
2.1 额定转速
对50Hz的电机1500r/min或3000r/min.
2.2 型式
2.2.1 拖动型式
本标准规定的汽轮发电机由汽轮机直接拖动.
2.2.2 通风型式
采用闭式循环的通风系统,由气体冷却器将空气或氢气冷却.
2.2.3 供水型式
绕组用水直接冷却的电机,其冷却水一般应由独立循环的水系统供给,并用 水-水冷却器将该系统的水冷却.
2.2.4 轴承型式
汽轮发电机采用座式轴承或端盖轴承.如汽轮机端的轴瓦设在汽轮机体内 时,由汽轮机制造厂供给.汽轮发电机需要具有单独的不设在汽轮机体内的轴承 时,则该轴承应由电机制造厂供给.
2.2.5 励磁型式
汽轮发电机的励磁电流一般由同轴励磁机供给,也可以用其他方式供给.
2.3 旋转方向
汽轮发电机的旋转方向,从汽轮机端向发电机看为顺时针方向.
2.4 电机绝缘
汽轮发电机的定子绕组,励磁绕组和定子铁心绝缘采用"B"级或耐热等级 更高的绝缘材料.
2.5 定子绕组,出线端数目和相序
定子绕组一般接成星形,但有特殊说明的可接成三角形.
出线端数目可为6个,9个或12个.
定子绕组按规定旋转方向相序应为(U,V,W),(A,B,C).
2.6 规格参数
汽轮发电机在正常条件下的额定运行数据须符合表1和表2的规定.
2.7 空气冷却的汽轮发电机灭火水管
空气冷却的汽轮发电机内部,在定子绕组端部附近,必须装置灭火水管,水 路的端头必须引出机座外.
表1 配凝汽式汽轮机的汽轮发电机
表2 配抽汽式汽轮机的汽轮发电机
3 技术要求
3.1 使用条件
3.1.1 海拔不超过1000m.
3.1.2 冷却气体(空气或氢气)温度必须符合表3的规定.
表3
3.1.3 氢气冷却时机壳内的氢压可以选用98000,196000,294000,392000, 490000和539000Pa(表压).
3.1.4 氢冷电机的氢气纯度不低于95%时,应能在额定条件下发出额定功率,但计 算和测定效率时的氢气纯度应为98%.
3.1.5 绕组用水直接冷却时的冷却水温度和水质要求.
3.1.5.1 冷却水的温度为20~45℃,功率为200000kW及以上的发电机,冷却水 的温度波动范围不应超过10K.一般应对进水温度进行自动调节.
3.1.5.2 冷却水水质透明纯净,无机械混杂物,其电导率在水温20℃时按汽轮发 电机的功率规定为:
a.100000kW以下不大于5.0μS/cm;
b.100000kW及以上不大于2.0μS/cm.
大容量汽轮发电机定子绕组采用独立循环的水系统时,其冷却水的电导率为 0.5~1.5μS/cm.
3.1.5.3 冷却水的pH值为6.5~8.0.
3.1.5.4 冷却水的硬度按汽轮发电机的功率规定为:
a.200000kW以下小于10微克当量/L;
b.200000kW及以上小于2微克当量/L.
3.1.5.5 冷却水允许有微量的氨(NH3).
3.1.6 汽轮发电机安装在厂房内,环境温度不得低于5℃.
3.2 测温计位置及数量
3.2.1 为了测量汽轮发电机定子绕组和铁心的温度,空气或氢气冷却的汽轮发电机 定子铁心埋置检温计为:12000kW及其以下,要6个;12000kW以上,要12 个.定子绕组采用水直接冷却的汽轮发电机在每根绝缘引水管出口端安装测水温 的检温计各一个,在槽内上,下层线圈间埋置的检温计不少于6个.200000kW 及以上的每槽上,下层线圈间埋置检温计各一个.
3.2.2 测量冷却气体(空气或氢气)或冷却水的温度,应装置下列数目的温度计:
a.在每个端盖(或端罩)和定子机座上温度最高点处均不少于一个温度计:
b.定子水路和转子水路的进,出水处各装一个温度计;
c.在气体冷却器进,出风处各装一个电阻温度计.
3.2.3 汽轮发电机各轴承上,均应装置测量油温的温度计,并在出油管上设有视察 窗.在各轴瓦上还必须具备安装遥测温度和极限信号设施的可能性.
3.3 电机各部分温升和温度的限值
3.3.1 表4和表5分别规定了(空气冷却,氢气间接冷却及氢气和水直接冷却的)汽 轮发电机在按表1和表2所示的数据及3.1条所规定的使用条件下额定运行时, 其各部分的温升或温度限值(B级绝缘).如采用F级绝缘,其允许温升按GB 755—81执行.
表4 空气冷却或氢气间接冷却电机温升限值
………………