在对10KV变压器两台(容量分别为100KVA 800KVA)交流耐压试验时,应如何选择试验设备调压器和试验变压器的容量,为什么?试验设备容量过小会造成什么后果?
參考答案:如果是做极对壳耐压时则一般的试验变压器就可以完成,如果是做极间耐压则对变压器和调压器的容量有一定要求,起码得保证变压器在极间耐压试验时的电压下输出功率不大于试验设备的输出功率。如试验设备的容量太小则可能造成电压升不上去,控制设备会跳闸报警。如试验设备的容量小还可以通过并联电容器的方法提高其输出功率,这个原理相信您也明白。