一个2.2KW的电动机,给它做个启动箱,额定电流是5A。怎么选择接触器,断路器,熔断器和热继电器。要用多大的线径。它怎么电流是5呢,不是5.7呢!
那位高手帮忙解释一下,不胜感激!
參考答案:三相电机电流一般约是电机功率的二倍,所以大概是5A,线径最好1.5mm,1mm也可以,接触器选择一般要根据电机电流的110%--120%选取,实际中一般降低30%后使用。断路器一般可根据接触器选取要大于电机电流并留一定余量,可选10A左右的,熔断器要考虑电机的启动电流的影响。熔断器选择:如果电机长期工作要按电机额定电流的1.5-2.5倍选取,如果频繁启动按电机额定电流的3-3.5倍选取,热继电器一般选取负载电流在热过载调整范围之内的即可
5.7他是根据功率除电压得出来的,由于水泵实际功率和实际电压与额定功率电压有差别所以实际与理论计算肯定有误差