核相是针对二路电源而言的。
二路电源需要向同一个用电设备供电时,在投入时,要在并列点进行核相。
若二路电源需要并列倒电时,若不核相,由于安装接线错误,可能出现相序(相位)不一致,引起短路事故,影响正常供电。
若二路电源需要停电倒电时,若不核相,可能由于相序不一致,引起三相设备的非正常运行,如电机的反转。
因此,在第二路电源投入时,一定要与第一路电源进行核相。
核相方法:
对0.4KV系统,一般用万用表进行核相;
对3-35KV中性点非接地系统,一般用专用高压定相杆进行核相;
对110KV及以上中性点直接接地系统,一般用PT进行核相;