我家的电压240V左右!正常吗?有何害处?
參考答案:根据《供电营业规则》的规定:
第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:
1.35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
2.10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;
3.220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。
在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。
你家的最高电压允许值为:220(1+7%)=235.4V。你家的电压240V左右,属不正常现象。
电压高时,可造成照明器具的光通量增加,寿命减少,家用电器容易损坏等。
电压偏高不是你一家的事,你周围的人也一定会偏高,请你向当地供电部门反映,让他们调整运行方式或调整配电变压器的分接开关,将电压降至正常水平。