200KVA变压器负载都是电动机,补偿电容要多大,变压器满载用。24小时不停
參考答案:一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负载多经常变化,计算出来也无太大意义,只要功率因数达到0.9以上就可以了。一般设计人员以变压器容量的30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是电容器安装容量。