请问:
规范中~~
工厂设计中一支路最多能带多少灯
工厂设计中一支路最多能带多少插座(单相)
照明配电箱的接地形式
工厂设计建筑物防雷设计的一般做法
低压配电系统接地形式
工厂接地系统的一般做法
接地极的选择
接地母线的选择
麻烦了 知道哪个说哪个吧 谢谢拉
參考答案:每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A
上所述为规范,一般认为回路总的功率负荷在1Kw左右为好,插座的数量不好确定要看需要系数,负荷大小等。要是这些不确定的话你每个回路带6~8个吧。
其余的问题不便回答,建议你去看一下规范及建筑电气相关书籍。