请具体分析 ,我是菜鸟。
參考答案:电力系统正负之间的电压是220V,一般正极和负极对地的电压都是110V,当有直流接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.
如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一路一路的停电,验电,直到有一路停电后直流接地现象消失就可以判断是这一路直流接地,那么缕着这路电源往下查,方法跟前面相同,这样你就可以找到最后造成接地的回路或者设备,仔细的检查回路和各个元器件就可以发现问题了;如果最后所有的分级开关都停电后还是有接地的话,那就是直流分电屏或者电池有接地了,那么请尽快联系厂家吧,这方面的技术,一般如果不是专业搞的话,是解决不了的.