数据中心或服务器场地(见图1),用于存放全部IP电话应用服务器及其软件(如呼叫管理器、统一邮件传输等)。此外,依据所用网络结构以及公司规模的不同,其中还可能包括核心交换机(第3层)和分配交换机(第2层)。数据中心或服务器场地可以有各种规模(小型、中型或大型),根据规模的不等,可以存放从几十到几百个机架,装有数十到数百台服务器和各种IT、网络和计算机系统,分别运行诸如ERP、CRM及其他基于Web的服务等关键业务应用程序。
通信 APC" border="1" /典型数据中心
环境:
数据中心通常位于公司办公环境中,接受从低端的10kW单相或三相208V交流电到高端的数百千瓦三相480V交流电不等。除某些电信设备可能需要少量的–48V直流电之外,绝大部分设备均需要交流电。数据中心大都配备有UPS及备用电池、发电机和精密空调装置。
问题:
IP 电话服务器和交换机基本上是数据中心内意外增加的负载,其供电时间、冗余度和可用性要求可能要高于其他IT和网络设备。
最佳方案:
即使数据中心已配备了自己的UPS和发电机,但在大多数的情况下,还需要专门为IP电话设备提供一个冗余UPS并配备供电时间较长的备用电池。可以将供电时间和可用性要求较高的IP电话设备单独装在独立的机架内,放在数据中心内独立的区域中。然后根据可用性要求,为它们提供供电时间较长的N+1或N+2专用UPS。这种“有针对性的可用性”理念,有助于提高关键IP电话设备的可用性,同时又不会给整个数据中心带来高昂的成本。对于可用性要求较高的数据中心和网络,应当考虑设置较高的冗余性,例如,采用双发电机进行双路供电,并通过双N+1 UPS双路输出至机架中的服务器及其他关键设备。
应确保数据中心的精密空调装置可以为新增的IP电话设备提供足够的制冷容量。为了保证高可用性,可考虑设置冗余空调装置。高功率密度的机架( 3kW/机架)还需要增设空气输送和排放装置,以避免产生热点。在数据中心或网络机房中安装制冷系统和机架时,常常会出现一些本可避免的错误,既影响到可用性又增加了成本。有关此主题的详细信息,请参见APC 的49号白皮书“影响数据中心和网络机房制冷性能的可避免的错误”。结论:
由于通信设备主要用于办公环境中,所以不会有什么问题。同样,由于IP电话设备只是偶然增加的负载,所以数据中心或服务器场地也不会出现重大问题。不过,由于IP电话服务器和交换机的可用性要求较高,可能需要采取“有针对性的可用性”措施。对于MDF而言,由于可以给UPS配备发电机或较大的备用电池,因此在供电时间方面不太可能出现问题。就供电和制冷而言,最大的问题还是在配线柜内部。与采用大型中央UPS为所有配线柜供电方案相比,采用较长供电时间的小型专用UPS不失为一个经济高效的解决方案。配线柜的制冷是一个特殊的问题,大多数情况下,良好的通风便可以满足制冷需求。不过在某些情况下,还需要有针对性地配备定点空调系统。
欲了解更多APC相关内容,请登录www.apc.com/cn
APC为您带来简单,全面和经济高效的方式来冷却您的服务器机房...集成的嵌入式制冷!供电,制冷,监控和机柜集于一身,构成一个方便部署的解决方案. 点击这里获取免费的制冷手册
https://www.apcc.com/tools/registration/promo/RegisterCustomer.cfc?ISOcountrycode=cnmethod=getPromokeycode=45791f
关于APC:
施耐德电气旗下的APC, 作为全球领先的关键电源与制冷服务提供商,为家庭用户、办公场所、数据中心以及生产制造应用环境提供业内先进的产品、软件及系统。凭借其雄厚的实力、经验以及广泛的施耐德关键电源与制冷服务网络APC 提供贯穿整个服务生命周期的周全的计划、无缝安装以及维护整体解决方案。 通过其独有的不懈创新, APC为关键技术和工业应用提供开创性的能效解决方案。 在2007年, APC被施耐德电气收购,并与其旗下的MGE UPS成功合并成为施耐德电气旗下的子公司,提供关键电源与制冷服务。 2008年APC收入达到26亿欧元(含APC-MGE销售额36亿美元), 在全球拥有12,000名员工。APC解决方案包括不间断电源(UPS)、精密制冷产品、机柜、物理安全以及规划和管理软件,其中也包括业界最为全面的整合了电源、制冷与管理的解决方案——APC InfraStruXure架构。施耐德电气现拥有11万4000名员工,业务遍及全球100个国家,2008年销售额达183亿欧元。欲了解更多关于APC公司的信息请访问www.apc.com,所有商标归其各自所有者。